看看这样的施工单位做的好事情
pgp-110
pgp-110 Lv.5
2011年05月20日 11:00:49
来自于工地图片
只看楼主

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

20110518.JPG

免费打赏
shinytian
2011年05月23日 13:33:00
12楼
施工单位太流氓了吧,这也行?
是因为放不下了,所以不锚固了?
回复
wl492697142
2011年05月23日 13:58:59
13楼
明显钢筋工算错料,问题是发现错了怎么还绑上去了,施工单位吃屎的吗?这还敢睁眼瞎的
回复
x1xqq
2011年05月23日 14:08:24
14楼
拆除重新绑扎,必须的
回复
yusong9999
2011年05月23日 14:52:38
15楼
把弯钩割掉,钢筋的锚固长度够吗?而且又是负筋,太危险了,要返工重做。
回复
yaya520025
2011年05月23日 14:58:34
16楼
现在不是说施工队的时候,况且现在的市场都是层层转包的
重新绑扎应该是最好的了,因现在还没有浇混凝土
回复
iloveyourn
2011年05月23日 15:15:52
17楼
我这里一般是加钢筋搭接!
回复
yangnianfeng
2011年05月23日 15:36:52
18楼
现中国建筑市场,设计跟施工没有完全的结合,造成这种现象太正常了。以前在上海的时候做了几年施工,几乎每个工地我都遇到过劳务公司为了浇筑混凝土方便而将十字交叉梁或边梁在柱内端割掉,这其实是总承包企业对劳务公司的管理不到位造成的,而且吧!总包也不可能24小时盯着,浇筑混凝土吧!一般在晚上,监理和建设单位是不可能一直呆在现场的,所以造成了如此现象。
后来我看到了这种现象,当时就跟项目经理汇报,然后给劳务公司现场负责人打电话,让叫人加几个弯锚头单面焊焊接上,否则锚固长度是肯定不够的。
现如今我转行学习设计了,愿各位施工一线的朋友们一定要注意了!现今建设市场不规范,那么就得多用些心了,对关键部位和重要部位一定不能轻易放松!最好是一直旁站监督,否则出事了就麻烦了!
回复
qywt1681
2011年05月23日 15:52:15
19楼
这好像是我们单位在建的项目,我日了!回去后一定要好好查查!
回复
xjbenben780907
2011年05月23日 15:53:11
20楼
很强大的施工方法,看看锈迹斑斑的钢筋,监理可以去打酱油了!
回复
sju2003
2011年05月23日 16:04:33
21楼
楼上说的正确啊 现在这情况 也都是人为造成的
回复

相关推荐