跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????
跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????
22楼
施工质量不行啊
回复
23楼
按着锚固 搭接 或焊缝 下段料不上 活着作焊接钢筋锚固 能干出这活丢死人了
回复
24楼
即使端部焊接锚固,但切得太多了,对应一个截面而言,要加固的太多,要慎用!!!
本人更建议对做错的钢筋重做!!!
回复
25楼
忒有才了,哎,楼就是这么倒的,人就是这么被压死的
回复
26楼
重新换新的吧。哎、现在的施工真不让人放心啊,我上次遇到的施工更加的野蛮,设计图纸上本来是梁在板的下面而且受力筋用的是d28的钢筋,现场施工时他们把梁搞到了板的上面受力筋全部改成d25的。
回复
27楼
这样不抗震了
回复
28楼
现在的人是 怎么省钱省力 怎么来!~~
回复
29楼
质量很烂,拆了吧
回复
30楼
拆除重新绑扎~~~~~
虽然费事,但效果最好~~~~
回复
31楼
这个应该会要重新做吧~~
要不然怎么办?
到时候出现质量问题施工单位就惨了。。。不要为了蝇头小利啊~
回复