看看这样的施工单位做的好事情
pgp-110
pgp-110 Lv.5
2011年05月20日 11:00:49
来自于工地图片
只看楼主

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

跨度11.9米的框架梁在边柱上的上部锚固全部被切断,,请高手指教如何补救??????

20110518.JPG

免费打赏
lovermimi
2011年05月23日 16:08:26
22楼
施工质量不行啊
回复
yy2155128
2011年05月23日 17:02:52
23楼
按着锚固 搭接 或焊缝 下段料不上 活着作焊接钢筋锚固 能干出这活丢死人了
回复
bbjude
2011年05月23日 17:06:34
24楼



即使端部焊接锚固,但切得太多了,对应一个截面而言,要加固的太多,要慎用!!!
本人更建议对做错的钢筋重做!!!
回复
owl345
2011年05月23日 17:22:53
25楼
忒有才了,哎,楼就是这么倒的,人就是这么被压死的
回复
小狼
2011年05月23日 17:42:09
26楼
重新换新的吧。哎、现在的施工真不让人放心啊,我上次遇到的施工更加的野蛮,设计图纸上本来是梁在板的下面而且受力筋用的是d28的钢筋,现场施工时他们把梁搞到了板的上面受力筋全部改成d25的。
回复
skone7074
2011年05月23日 18:53:49
27楼
这样不抗震了
回复
towsun
2011年05月23日 19:53:25
28楼
现在的人是 怎么省钱省力 怎么来!~~
回复
l-f-y12193011
2011年05月23日 20:05:30
29楼
质量很烂,拆了吧
回复
wlf168
2011年05月23日 20:07:25
30楼
拆除重新绑扎~~~~~
虽然费事,但效果最好~~~~
回复
shendan420429s
2011年05月23日 20:13:55
31楼
这个应该会要重新做吧~~
要不然怎么办?
到时候出现质量问题施工单位就惨了。。。不要为了蝇头小利啊~
回复

相关推荐