没这个要求。
回复
3楼
从规范理解应该是每个水泵结合器都需设一单独的室外消火栓,但实际上不太可能。
回复
4楼
设室外消火栓是为了给消防车供水从水泵结合器打入室内,所以我认为应设。
回复
5楼
每个的消火栓流量是15~20l/s,每个结合器的流量是10~15l/s,如果多了就要计算的。
回复
6楼
如果一幢二类高层综合楼,需消火栓水泵结合器二个,自喷水泵结合器二个,再加上室外的消防水量,那么室外消火栓就要2+2+......,是不是太夸张了,实际好像没这么做的.
疑惑........