关于有一个人行通道连接的2个地下车库的问题
jpxin
jpxin Lv.2
2006年04月30日 11:18:13
只看楼主

一个小区的2个地下车库 停车数量分别是128 和132 ,2个车库有一个人行通道想连 这样在确定车库类别的时候是按照一个车库呢还是2个车库? 按照一个车库的话还有就是车库消火栓需要2路水柱同时到达吗?什么样的车库要做泡沫喷林系统呢?谢谢

一个小区的2个地下车库 停车数量分别是128 和132 ,2个车库有一个人行通道想连
这样在确定车库类别的时候是按照一个车库呢还是2个车库? 按照一个车库的话
还有就是车库消火栓需要2路水柱同时到达吗?
什么样的车库要做泡沫喷林系统呢?
谢谢
免费打赏
kibo
2006年04月30日 15:50:08
2楼
我觉得这个可以按照两个车库,因为各自都有独立的疏散通道及坡道。
消火栓应当满足2路水柱同时到达。
从规范来看,泡沫系统主要针对修车位,而一般的车库通常不设修车位,所以不需要上泡沫。
个人意见供参考。
回复
yaaaa
2006年04月30日 17:16:26
3楼
不见得是一个车库,我做过一个2层的车库,每层一个防火分区,但消防局认为是一个车库呢。
回复

相关推荐

APP内打开