发生火灾时,水泵和室外水泵结合器是同时工作吗?
2youbenrong
2006年04月30日 11:06:54
只看楼主

发生火灾时,水泵和水泵结合器如果同时工作,疑问如下:如果水泵的压力大于结合器供水压力,结合器的供水还有什么作用,不是浪费了消防车的能量吗?

发生火灾时,水泵和水泵结合器如果同时工作,疑问如下:如果水泵的压力大于结合器供水压力,结合器的供水还有什么作用,不是浪费了消防车的能量吗?
免费打赏
bixian07
2006年05月09日 10:55:29
2楼
应该不是同时工作的!结合器是以防万一的!
回复
jjplj
2006年05月09日 12:58:02
3楼
结合器是压力不够时才使用的,压不就是浪费的。
回复
zidonghua_0407
2006年05月09日 14:00:05
4楼
一般是水泵先启,水池一般是喷临一小时水量,消火栓2个小时的 水量.在水量不足时,消防车从市政管网或室外消火栓抽水通过结合器往管网打水
回复
wing7liang
2006年05月09日 14:37:12
5楼
我的認識也只是這樣,結合器是用來後補的,以防水泵故障啟動不了,或者水池臨時缺水~~
回复
2youbenrong
2006年05月09日 19:43:14
6楼
谢谢各位,特别是四楼说的比较详细。
回复
hqg5201314530
2006年05月09日 20:13:04
7楼
水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加
压供水的装置,发生火灾后,首先是水箱向向系统供水,高位水箱有10分钟的消防流量,然后报警阀向系统报警,水泵启动向消火栓供两小时的消防水量,消防车到达时迅速连接水泵接合器向室内供水扑灭火灾~~
回复
liu781012
2006年05月09日 22:16:24
8楼
不是同时工作的。7楼兄弟说的很明白。没有错了。
回复
kindlingpoint
2006年05月09日 23:44:55
9楼
水泵结合器是在两种情况下介入发挥作用
一是消防水量不足时,如前所诉
二是消防压力不足时。
回复
jjplj
2006年05月10日 16:48:31
10楼
其实就是在水量或者水压不足时补充水量火水压。附件:水泵结合器的作用。
回复
2youbenrong
2006年05月12日 10:52:29
11楼
谢谢楼上的资料。
回复

相关推荐

APP内打开