梁下2.7米的层高.梁60*60CM的,该怎么放置组合式的空调箱.....隔间都隔到顶.这个工程做的汗流浃背.
梁下2.7米的层高.梁60*60CM的,该怎么放置组合式的空调箱.....隔间都隔到顶.
这个工程做的汗流浃背.
32楼
学习了!但好像没有结果!
回复
33楼
感觉LZ说的有点矛盾,梁底下2700,室内净高应该是做2300吧?梁底离彩钢板还有350mm,那为什么风管不能超过250mm?为了让空间出来给其他的管线?梁高600,加起来就似乎950mm了,放不了空调机?有点矛盾吧。。。。。
如果说室内的净高做2400的话,那天花上只有250mm的空间,人都进不去,怎么施工?
好奇怪的工程。。。。。
回复
34楼
呵呵,能不能这样做!
夹层设置成一个静压箱,二层吊顶,上面一层为保温加防止灰尘产生,外接新风管,很小,然后用在夹层空间加设风机盘管,用于空调制冷,制热!再用FFU将夹层风送入!
更简单一点,就是夹层相当于一个小空调箱,新风管上加个小风机,再过滤一下!
回复
35楼
浪费就用自净器吧!价低了吧!
回复
36楼
层高=2.7+0.6=3.3米!管道机+加压风柜就可以了!!!
回复
37楼
楼主,我现在遇到一个工程层高比你的还低:我车间面积有200平方米,是个组装车间。层高是2.9米,在横的方向有9个副梁,副梁底面高度是2.15米,副梁之间的间距是2米。洁净度要求是10万级,温度是22-27度,没有相对湿度的要求。我采用的方案是:满足洁净度的工具是采用FFU,FFU明吊装在副梁之间中,底面与副梁底面平高,为了保险起见,我共布置了13台,其中有两台是供新风用的(新风是采用两台冷媒分体风管机提供,也是明吊装在车间内,进风口安装粗效过滤器),冷源是采用分体的立式柜机均匀布置在车间内。现在这个工程已经在施工了,等到初步调试时是什么样的结果,再上来说说。
回复
38楼
看来大家都有不同的见解,希望大家多多沟通,交流,合作!
回复
39楼
用吊顶式自净器吧,即经济又能过关。
回复
40楼
10万级有必要作FFU吗?有没有算成本和维护周期。
如果用FFU那你的粗效,高效能用多久?
这个建意个人认为不合理。
首先:1 安装FFU那你也要吊顶或作支撑棚,那这个成本你核算了吗。
2 看车间的面积是多少,你要安装多少台呢?例如:1170*570*350的FFU送风量是1500左右。一个车间要达到10万级按20次的换气次数算,要多少台呢
3安装方式。FFU用吊顶吧 那上方的吊顶空间最少要80cm
用压驱式的吧那 更换时人要爬着安装。
其次:维护成本,那你这个用室内风循环,那FFU上的粗效高效多长时间换一次,平常用FFU的地方是为了达到百级,在万级车间中使用,如果直接用在没有过滤的环境中。那我肯定的说二个月都用不到。就要更换高效过滤器了
其实用 一体化送风口就行了,前提是你要作个风柜过滤一下前端的空气,在风柜中加粗中效。
回复
41楼
采用一体化送风口,高度只有150mm,上接软管吧!
回复