梁下2.7米的层高.梁60*60CM的,该怎么放置组合式的空调箱.....隔间都隔到顶.这个工程做的汗流浃背.
梁下2.7米的层高.梁60*60CM的,该怎么放置组合式的空调箱.....隔间都隔到顶.
这个工程做的汗流浃背.
22楼
說實話,像這麽些的情况要做的CLASS 100K不太容易,高度不允許
用立式直吹前出風型的却又達不到潔淨的要求,像他這樣反正是局部淨化的嘛?那就用層流罩+自淨器,反正像他們這樣的公司錢不是問題~~~
回复
23楼
10万用亚高吧,回风口加中效
回复
24楼
哈哈,昆山就这样,啥奇怪事都能蹦出来,不过我只是截了一点点的图,厂房面积不止这些,这个工程在外省.没在本地.估计是化妆品代加工厂.
一接到这活儿,整个人都蒙了.
回复
25楼
"Low Boron ULPA Filter99.99995% @ MPPS and 0.45m/s"
Size: 1,200 x 1,200 pcs 一个 US$250.00
高效过滤器风机单元 1200x1200
Size: 1,200 x 1,200 pcs 一个 US$500.00
计算下来光FFU价格就US$1,241,250.00
上次做的一个无尘室的FFU的报价,大家讨论一下,是我听错了,还是厂商报错了.
回复
26楼
有人这么做出来了,不过在出风段加了风车加压.造价也不低.
现在做的是用组合式空调箱.
以后要多请教请教各位经验丰富的设计者
回复
27楼
FFU+风管机,不是恒温恒湿吧?
像楼上说:FP出风段+增压风箱应该行不通,增压风箱能放了,组合风柜大概也能放得下了....
回复
28楼
谢谢指教.不过等那个高手休假回来把他以前做的用风机盘管做无尘室的图给我(我也没看过),放上来给大伙儿看看.
回复
29楼
10W级的,浪费哦~!
回复
30楼
哈哈。。。。,楼上有诗圣之遗风。
回复
31楼
还是侧送侧回的好
回复