我做的项目中电容柜电容补偿总量为400KVAR,即40KVAR电容器10台而且每台电容器串联13%的电抗器。但当系统运行时发现电抗器在1个小时后温度上升到100以上。不知是什么原因造成的?
我做的项目中电容柜电容补偿总量为400KVAR,即40KVAR电容器10台而且每台电容器串联13%的电抗器。但当系统运行时发现电抗器在1个小时后温度上升到100以上。不知是什么原因造成的?
22楼
从你提供的数据还不能说明电抗器是质量问题,更与谐波没关系。
按规程,象你所选的电抗器,总损耗达到780W还是合格的,这就象把一个电炉放在柜里,发热量当然是惊人的。现时电抗器表面温度达到100以上,电抗器还不一定会出问题(真的烧了倒是质量问题了),因为常用的E级电抗器的耐温就达到120度,B级为130度。但如果你采购时没有说明,对方给你的是A级就惨了,耐温只有105度(大厂是不会生产这个级别的)。
现在问题是设计时你没有考虑发热的问题,所以不知此发热量使环温达到多小度,这才是问题的关键。赶快测量,如果超过了规定就加强散热吧!
回复
23楼
俺们公司做的5组总容量10000Kvar单组2000 30台333.4Kvar的电容
电抗器温升问题时不可避免的,就像干变
关键是如何降温,和制作过程中注意工艺
尽量避免温升
我说的是干式铁芯电抗器
回复
24楼
我用风机强迫风冷,另外在电抗中相线圈上加装温控开关,温度超限切断接触器线圈回路使电容及电抗退出运行.
回复
25楼
电抗器就是电感,是无功元件,发热说明有能量消耗,要分析原因.
回复
26楼
噪音高吗?如果是应考虑电抗器匹配问题。
回复
27楼
我们在线圈上加温控开关是控制风机的,不能因为温度高就切断
只要保证通风,一般没什么问题
回复
28楼
电抗器温升属正常现象 原因在与谐波引起 由于电容器柜 一投入就是满负荷运行 本来就是容易产生温升在加上你盘内没有装轴流风机 运行一段时间把所有接线桩地方螺丝全部仅一边 天气热的时候要把柜门全部打开 用风机给它降温
回复
29楼
是不是自动投的啊?
回复
30楼
可能单位的用电功率太低,功率补偿满载致使工作异常.
回复
31楼
有多种原因 电抗率不合适 铁心不好 质量不过关 容量不合适都有可能
回复