我做的项目中电容柜电容补偿总量为400KVAR,即40KVAR电容器10台而且每台电容器串联13%的电抗器。但当系统运行时发现电抗器在1个小时后温度上升到100以上。不知是什么原因造成的?
我做的项目中电容柜电容补偿总量为400KVAR,即40KVAR电容器10台而且每台电容器串联13%的电抗器。但当系统运行时发现电抗器在1个小时后温度上升到100以上。不知是什么原因造成的?
12楼
低压侧的电容集中补偿一般以变压器容量的三分之一估算,如2000KVA的变压器低压侧电容补偿总量约600KVAR,鉴于单个电容器的大小,一般用50KVAR*12步来逐步补偿之需。
回复
13楼
顶一下
回复
14楼
很有可能生产厂偷工减料,减小铜芯线的截面,或者是焊接的原因(工艺问题--采用锡焊,这就是大批量发热的原因)
回复
15楼
以下是引用ccc678在2006-04-28 08:44:27.0发表的内容:
很有可能生产厂偷工减料,减小铜芯线的截面,或者是焊接的原因(工艺问题--采用锡焊,这就是大批量发热的原因)
如何来检测,因为制造厂是不会轻易承认其产品的质量差的。难就难在此!
回复
16楼
楼主,我的一个贴子(电抗器的问题)你看了没?能不能赐教一下啊?
回复
17楼
铁心质量不好,也会造成发热.
回复
18楼
如何来检测呢
回复
19楼
检测很难。
买个好的,一试便知。
回复
20楼
供应电抗器的厂商是一家知名公司,电容器也是配套的,问题是该公司不认为是质量问题,而指认是我选的电抗率不对。
回复
21楼
是电抗器不匹配吧?
回复