地下室剪力墙荷载是不是要加到柱上计算桩基
cecece7
cecece7 Lv.2
2011年04月28日 21:12:27
只看楼主

现在在做一个二层商业 一层地下室 地下室有剪力墙 400厚的底板 采用桩基承台 竖向导荷 剪力墙上白的和黄的字体的荷载是不是要加到柱上 一起计算桩数 很急 求大侠们帮帮我

现在在做一个二层商业 一层地下室 地下室有剪力墙 400厚的底板 采用桩基承台 竖向导荷 剪力墙上白的和黄的字体的荷载是不是要加到柱上 一起计算桩数 很急 求大侠们帮帮我
免费打赏
libo175111
2011年04月28日 21:47:16
2楼
马镫为二级钢12的间距1000×1000
回复
bigbear308
2011年04月28日 23:47:07
3楼
一、墙荷载可不用加在柱上,基底土是可以承受的
二、上部只有二层,还有一个地下室,用打桩吗?
三、情况不详,无法准确分析