地下室剪力墙、柱重合建模问题
zjucf
zjucf Lv.6
2011年04月24日 14:21:34
只看楼主

下图左侧为普通剪力墙,只需要输入节点a、b和c就能把此剪力墙建模;但是在地下室中,由于地下室顶板有大梁的存在(宽度高度都比地上标准层要大的),普通剪力墙必须进行加强,如图右侧,在墙肢转角处加一根柱子,此时建模出现疑惑:1、若直接在节点1处将该柱子建模,则计算时会发现柱子没有配筋,而剪力墙配筋可能过大;2、若分开建模,即在节点2、5处将剪力墙断开(形成一字型剪力墙)然后在节点1处建入柱子,再节点3、4处建入剪力墙;计算可知柱子仍旧没有配筋,而且程序是否会自动考虑分开建模时墙柱之间的整体联系尚不可知;

下图左侧为普通剪力墙,只需要输入节点a、b和c就能把此剪力墙建模;但是在地下室中,由于地下室顶板有大梁的存在(宽度高度都比地上标准层要大的),普通剪力墙必须进行加强,如图右侧,在墙肢转角处加一根柱子,此时建模出现疑惑:
1、若直接在节点1处将该柱子建模,则计算时会发现柱子没有配筋,而剪力墙配筋可能过大;
2、若分开建模,即在节点2、5处将剪力墙断开(形成一字型剪力墙)然后在节点1处建入柱子,再节点3、4处建入剪力墙;计算可知柱子仍旧没有配筋,而且程序是否会自动考虑分开建模时墙柱之间的整体联系尚不可知;
3、在节点6处将剪力墙断开,节点2、6距离足够小(本人建模时距离为100),然后在节点1处输入柱子,再用连梁将墙柱联系起来(节点1、6之间),此时墙柱均有配筋数据,但不知道此种做法是否真实?在配筋时是否要考虑连梁的配筋信息?该构件是整体工作的,连梁将构件分开了,破坏形式是否产生变化了?
4、若用于加强的柱子尺寸大于剪力墙的小墙肢(一般也就是600),按规范是按框架柱计算,那建模的时候该处“柱子”是跟剪力墙分开建模(问题等同于2)还是直接按照剪力墙建模(即将剪力墙小墙肢处个别宽度加大,比如300宽,形成端柱)?由于剪力墙刚度一般大于柱子,此种情况下是否会人为增加了端部刚度而导致结果失真?
各位前辈给点说法吧~~多谢啦

[ 本帖最后由 zjucf 于 2011-4-24 14:25 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
x1xqq
2011年04月25日 21:39:06
2楼
直接在节点1处将该柱子建模,该柱子为剪力墙端柱,构造配筋。剪力墙配筋必须按此算出的配。
回复
zjucf
2011年04月25日 21:44:25
3楼

多谢回答……但是这样算出来的剪力墙配筋是否会有偏大的可能?
回复
aaxq
2011年05月20日 09:09:47
4楼
我也想知道答案,楼主得到答案没?帮你顶起
回复
wolverines
2011年07月07日 00:35:37
5楼
我也想知道答案,帮楼主顶
回复
kingfkuk
2011年07月07日 09:53:02
6楼
新人,刚学一个单建车库,诸多不懂,同疑惑。
网上搜一下,好像地下室外墙要自己用单向板算出来配筋。
但整体建模时外墙,柱,中间隔墙,梁是什么关系不知道。
回复
独上西楼
2011年07月08日 11:07:42
7楼
直接按柱计算,配筋按短柱要求,全高加密。
回复
ylwjj120
2012年06月23日 16:05:11
8楼
很想知道答案啊,这个问题总是问的人多,回答的人少,没有个全面的答案