单相接地系统电容电流可以采用如下计算公式估算:Ic=K•U•L (1)式中:K=(95+1.44S)/(2200+0.23S);U为电缆线路的额定电压,kV;L为电缆的长度,km;S为电缆芯横截面,mm2。 针对6kV和10kV的电缆电容电流的计算公式进行修正: Ic =K•U•L (2)式中:K=(95+2.84S)/(2200+6S)。这两个公式是怎么推导的出来的?
单相接地系统电容电流可以采用如下计算公式估算:
Ic=K•U•L (1)
式中:K=(95+1.44S)/(2200+0.23S);U为电缆线路的额定电压,kV;L为电缆的长度,km;S为电缆芯横截面,mm2。
针对6kV和10kV的电缆电容电流的计算公式进行修正:
Ic =K•U•L (2)
式中:K=(95+2.84S)/(2200+6S)。
这两个公式是怎么推导的出来的?
2楼
电网中的单相接地电容电流由电力线路和电力设备(同步发电机、大容量同步电动机及变压器等)两部分的电容电流组成。但是电力设备的电容电流比线路的电容电流小得多,故一般工程设计中忽略不计。
(1)电缆线路的单相接地的电容电流按下式计算:
6KV电缆线路,Ic=(95+2.84S)/(2200+6S)*UeL (安)
10KV电缆线路,Ic=(95+1.44S)/(2200+0.23S)*UeL (安)
电缆线路的单相接地电容电流还可以按下式估算:
Ic=0.1UeL (安)
(2)架空线路单相接地电容电流按下式计算:
无架空地线单回路,Ic=2.7UeL/1000 (安)
有架空地线单回路,Ic=3.3UeL/1000 (安)
架空线路的单相接地电容电流还可以按下式估算:
Ic=UeL/350 (安)
后面还有一个表:
架空线路和电缆线路每公里单相接地电容电流的平均值(A/km)
以上式中: S————电缆芯线的标称截面 (平方毫米)
Ue————线路额定线电压 (KV)
L ———— 线路长度 (km)
回复