谁能帮我回答一下问题:1.箱变N是否接地?工作接地和保护接地完全分开还是合二为一?2.箱变给100米外的建筑配电,是否可以采用TN-C-S接地形式?即四芯进建筑后在重复接地?还是必须采用TN-S或者TT接地形式?因为N接地后不能再和PE线联接。3.如果采用TN-C-S形式接地,那是否箱变N不能工作接地?那这时候也就只能采用TN-C-S接地形式了。4.箱变的工作接地如果和保护接地分开设置的话,那是不是N线就没和PE联接,就可以配出四芯线且能重复接地了?如果工作接地没和保护接地分开设置,那就不能引出TN-C-S形式接地?

谁能帮我回答一下问题:
1.箱变N是否接地?工作接地和保护接地完全分开还是合二为一?
2.箱变给100米外的建筑配电,是否可以采用TN-C-S接地形式?即四芯进建筑后在重复接地?还是必须采用TN-S或者TT接地形式?因为N接地后不能再和PE线联接。
3.如果采用TN-C-S形式接地,那是否箱变N不能工作接地?那这时候也就只能采用TN-C-S接地形式了。
4.箱变的工作接地如果和保护接地分开设置的话,那是不是N线就没和PE联接,就可以配出四芯线且能重复接地了?如果工作接地没和保护接地分开设置,那就不能引出TN-C-S形式接地?
iamcmh
2011年04月18日 16:47:46
2楼
1. N不接地那是IT系统。工作接地和保护接地是否分开跟高压系统接地故障电压的大小和切断时间有关,也跟能否用等电位联结消除这个故障电压有关,是个复杂的问题。多数情况下还是共用接地。
2. 如果没什么大的杂散电流,一般用TN-C-S系统时可以的,PEN线进建筑物时要做等电位联结(即重复接地)。TN-S系统当然也可以用,PE做等电位联结。TT系统最好不要用,因为一般电子设备配电明确要用TN-S。
3. 这问题啥意思?N工作接地是必须有的啊。
4. 箱变的工作接地如果和保护接地分开设置,只能配出TN-C-S系统(这个PEN不能跟箱变的保护接地连接),或TT系统。工作接地和保护接地共用,TN-S,TN-C-S,TT都可以配出。
回复
好运常在
2011年04月18日 17:23:19
3楼
谁能说清楚,我也好好学习一下,箱变安了不少就是没想过。
回复
lingxuct
2011年04月18日 17:36:49
4楼
1.箱变N是否接地?工作接地和保护接地完全分开还是合二为一?
按国家低压供电要求,变压器中性点必须直接接地。
箱变容量不会很低大,接地装置可以合二为一。

2.箱变给100米外的建筑配电,是否可以采用TN-C-S接地形式?即四芯进建筑后在重复接地?还是必须采用TN-S或者TT接地形式?因为N接地后不能再和PE线联接。
可以采用TN-C-S系统,但箱变内配出开关不能用漏电保护了。
用TN-S系统能符合JGJ46-2006的技术规范要求,箱变配出也可以装漏电开关了。

3.如果采用TN-C-S形式接地,那是否箱变N不能工作接地?那这时候也就只能采用TN-C-S接地形式了。
TN-C-S系统也是中性点直接接地系统,只是电缆中有一芯是PEN线,且要求在电缆的另一头必须做重复接地!

4.箱变的工作接地如果和保护接地分开设置的话,那是不是N线就没和PE联接,就可以配出四芯线且能重复接地了?如果工作接地没和保护接地分开设置,那就不能引出TN-C-S形式接地?
概念错误,工作接地单独一个接地装置时,工作接地的“地”与保护接地的“地”是在同一地球上!是同电位,可和合用一个接地装置同等看待。
回复
feiwenyangyang
2011年04月19日 06:38:15
5楼
cof1701422806370:为何TN-C-S系统 不能装漏保?能不能讲一下原理 谢谢

回复
y.o.n
2011年04月19日 09:24:32
6楼
1.无论是TN什么系统,第一个字母T决定了箱变内的N线必须直接接地,第二个字母N决定了PE线和N线是直接连接的.
2.箱变给100米外的建筑配电,当然可以采用TN-C-S系统,无论是TN-C系统还是TN-C-S系统,这100米中的保护线仍然是PEN线,就是说零线和接地线仍是合二为一的.
3.第一个字母T决定了N线必须直接接地.
4.第二个字母N决定了箱变内的N线和PE线必须直接连接,所谓的TN-C-S系统,就是说这个系统中前断采用的是TN-C系统,后断采用的是TN-S系统,当由TN-C系统变为TN-S系统后,N线和PE线不能再合二为一.
不知你看明白了没有?
回复
ahei1983
2011年04月19日 15:40:37
7楼
看明白了,高手
回复
suguifang12
2011年06月02日 11:25:20
8楼
学到东西了,6楼的说的非常明白,高手
回复
mcmad
2011年11月05日 16:37:31
9楼
这个是一个学习的过程。
回复
loujinpu
2011年11月07日 09:34:22
10楼
箱变的接地效果不好,避雷器地,保护接地,工作接地都是接在底座上,在通过接地极连接在一起,