谁能帮我回答几个箱变接地问题!!!
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2011年04月18日 14:34:31
只看楼主

谁能帮我回答一下问题:1.箱变N是否接地?工作接地和保护接地完全分开还是合二为一?2.箱变给100米外的建筑配电,是否可以采用TN-C-S接地形式?即四芯进建筑后在重复接地?还是必须采用TN-S或者TT接地形式?因为N接地后不能再和PE线联接。3.如果采用TN-C-S形式接地,那是否箱变N不能工作接地?那这时候也就只能采用TN-C-S接地形式了。4.箱变的工作接地如果和保护接地分开设置的话,那是不是N线就没和PE联接,就可以配出四芯线且能重复接地了?如果工作接地没和保护接地分开设置,那就不能引出TN-C-S形式接地?

谁能帮我回答一下问题:
1.箱变N是否接地?工作接地和保护接地完全分开还是合二为一?
2.箱变给100米外的建筑配电,是否可以采用TN-C-S接地形式?即四芯进建筑后在重复接地?还是必须采用TN-S或者TT接地形式?因为N接地后不能再和PE线联接。
3.如果采用TN-C-S形式接地,那是否箱变N不能工作接地?那这时候也就只能采用TN-C-S接地形式了。
4.箱变的工作接地如果和保护接地分开设置的话,那是不是N线就没和PE联接,就可以配出四芯线且能重复接地了?如果工作接地没和保护接地分开设置,那就不能引出TN-C-S形式接地?
免费打赏
sydl18
2012年02月24日 15:53:07
12楼
6楼说的明白,但区管说的能不能装漏电能解释一下吗
回复
mjgdqhl
2012年03月05日 13:01:30
13楼
回复
yechenyc
2013年07月26日 14:20:55
14楼
我们这次有个审图的也说喊我用TN-C-S,我用的TN-S,他却说箱变没有TN-S,我也只能借用别人所说,他是老年人,技术陈旧了
回复
lingxuct
2013年07月26日 16:25:35
15楼
sydl18 发表于 2012-2-24 15:53 6楼说的明白,但区管说的能不能装漏电能解释一下吗TN-C系统是PEN线,保护接零和N线的工作电流都要经过PEN线,在PEN线的电源侧就没法装漏电开关了。
回复
zrwde
2013年07月27日 22:43:15
20楼
不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
回复
qq_1397638985384
2014年04月17日 17:33:58
21楼
N必须接地,俩个接地可以一点也可以分开
回复
qq_1397638985384
2014年04月17日 17:38:25
22楼
loujinpu 发表于 2011-11-7 09:34 箱变的接地效果不好,避雷器地,保护接地,工作接地都是接在底座上,在通过接地极连接在一起,这个效果确实不太好,接在地排上最好
回复
qq_1397638985384
2014年04月17日 17:40:12
23楼
loujinpu 发表于 2011-11-7 09:34 箱变的接地效果不好,避雷器地,保护接地,工作接地都是接在底座上,在通过接地极连接在一起,这个效果确实不太好,接在地排上最好
回复