有环网箱变和终端箱变各一台,箱变中高压柜的一次系统连接如下(图一)。问:1.终端箱变中进线柜的进线端是否必须安装接地刀?理由是什么?2.终端箱变中进线柜如果需要检修,柜体中安装的接地刀的是否合理,还是应该由检修人员自行挂接地线?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)3.终端箱变中进线柜分闸后,操作人员此时未分开环网柜时,合上了终端箱变中进线柜的接地刀,导致三相接地。那么从这点上说,接地刀的安装是否合理。?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)
问:
1.终端箱变中进线柜的进线端是否必须安装接地刀?理由是什么?
2.终端箱变中进线柜如果需要检修,柜体中安装的接地刀的是否合理,还是应该由检修人员自行挂接地线?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)
3.终端箱变中进线柜分闸后,操作人员此时未分开环网柜时,合上了终端箱变中进线柜的接地刀,导致三相接地。那么从这点上说,接地刀的安装是否合理。?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)
4.在电力行业标准中,关于接地刀的安装是怎么样的?
5.出线柜的出线端带有接地刀的作用是什么。
本人为初学,电力中以人的安全为首,那么电力设备中的各种设计,是否也应该以人的安全为主,如果这样一些设备的设计似乎不合理。
其次如果用电单位因为可能存在不规范操作,那么我们应该以保证电网安全,还是保证人员安全?