箱变中关于是否安装接地刀和位置的疑问。
jyre
jyre Lv.3
2008年03月29日 11:29:25
只看楼主

有环网箱变和终端箱变各一台,箱变中高压柜的一次系统连接如下(图一)。问:1.终端箱变中进线柜的进线端是否必须安装接地刀?理由是什么?2.终端箱变中进线柜如果需要检修,柜体中安装的接地刀的是否合理,还是应该由检修人员自行挂接地线?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)3.终端箱变中进线柜分闸后,操作人员此时未分开环网柜时,合上了终端箱变中进线柜的接地刀,导致三相接地。那么从这点上说,接地刀的安装是否合理。?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)

有环网箱变和终端箱变各一台,箱变中高压柜的一次系统连接如下(图一)。
问:
1.终端箱变中进线柜的进线端是否必须安装接地刀?理由是什么?
2.终端箱变中进线柜如果需要检修,柜体中安装的接地刀的是否合理,还是应该由检修人员自行挂接地线?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)
3.终端箱变中进线柜分闸后,操作人员此时未分开环网柜时,合上了终端箱变中进线柜的接地刀,导致三相接地。那么从这点上说,接地刀的安装是否合理。?(柜体设计为合上接地刀以后方能打开柜体门)
4.在电力行业标准中,关于接地刀的安装是怎么样的?
5.出线柜的出线端带有接地刀的作用是什么。

本人为初学,电力中以人的安全为首,那么电力设备中的各种设计,是否也应该以人的安全为主,如果这样一些设备的设计似乎不合理。
其次如果用电单位因为可能存在不规范操作,那么我们应该以保证电网安全,还是保证人员安全?

谢谢大家帮我解疑!

1206761999197.JPG

免费打赏
lingxuct
2008年03月30日 12:13:56
2楼
电源侧的接地刀闸在操作中必须牢记,因它的位置非常不利,极容易造成带接地线合断路器!
回复
jyre
2008年04月02日 22:23:54
3楼
顶。。。。。。。。
欲求更详细的解答
回复
redcircle
2009年08月05日 17:58:58
4楼
顶,想要答案。期盼中。。。。。。
回复
linx8849
2009年08月07日 11:01:19
5楼

应该是容易发生带接地线合闸,造成三相短路,可能危及到操作人员。
可以考虑两箱变两个柜子倒一下,右边做提升,左边为馈线。这样熔断器和接地开关在下端(出线侧)。
另一个办法是柜序不变开关倒装,接地刀同样在出线侧。
回复
tank-----no.1
2009年08月08日 14:01:58
6楼
箱变肯定要装接地刀闸,不过现在的接地刀闸都是三工位制,不存在误操作情况

顺便问一下,没有看见楼主的变压器在什么地方
回复
yyc815001
2009年08月08日 21:58:43
7楼
这个应该不是接地刀的
大家可以把它想像成三工位的隔离开关
分闸后自动接地
接地刀不是这样的画法
回复
linx8849
2009年08月10日 15:05:57
8楼
没画断口,直接短路,嘭!什么都看不见了。:time: :call:
回复

相关推荐