地下室上方安装室外箱变如何做接地极
星空1986
星空1986 Lv.5
2014年05月12日 09:58:52
只看楼主

各位大佬,问个问题,有室外箱变安装在地下室上方,基础也是常规作法吗,还有接地问题,接地极不是2.5米长,埋深至少0.6米吗,覆土就那么点,接地极怎么做?

各位大佬,问个问题,有室外箱变安装在地下室上方,基础也是常规作法吗,还有接地问题,接地极不是2.5米长,埋深至少0.6米吗,覆土就那么点,接地极怎么做?
lingxuct
2014年05月12日 14:06:59
2楼
在建筑(包括地下室)基础施工时就做接地系统,从最下面的桩基开始,钢筋连接,多处的基础钢筋用镀锌扁钢引向箱变基础,供以后箱变接地用。
回复
星空1986
2014年05月14日 11:06:37
3楼
ccc___ 发表于 2014-5-12 14:06 在建筑(包括地下室)基础施工时就做接地系统,从最下面的桩基开始,钢筋连接,多处的基础钢筋用镀锌扁钢引 …谢谢,顺便再问下,接地极一般来讲,我是说一般情况,是做几根啊,三根还是环状4根啊
回复
lingxuct
2014年05月14日 13:05:07
4楼
limu12 发表于 2014-5-14 11:06 谢谢,顺便再问下,接地极一般来讲,我是说一般情况,是做几根啊,三根还是环状4根啊设计规范上有要求,与计算的故障接地电流大小有关,结合到施工时,就是以接地电阻大小为要求。接地极多少,在接地电阻(设计在施工图上有要求)定下后,要看所在位置的土壤电阻率有关,电阻率小的有三到四根差不多,电阻率大的,就要相对增加了。
回复
a396673967
2016年05月16日 10:11:45
5楼
谢谢楼主分享
回复
笨男人
2016年05月17日 15:03:12
6楼
谢谢楼主分享
回复
游乐儿123
2016年05月20日 10:07:33
7楼
:handshake:handshake:handshake
回复
durreschen
2016年06月04日 16:39:19
8楼
从地下室桩基础钢筋沿柱子引上来
回复
co1465555885212
2016年06月11日 15:55:08
9楼
ding@
回复
co1465865513406
2016年06月15日 18:57:43
10楼

从地下室基础钢筋引
回复