已知条件:一丙类仓库,跨度24米,纵向长度80米,采用混凝土柱+大跨度钢梁(轻钢屋面),柱顶高度8米。在纵向40米沿钢梁方向设防火墙,把仓库分为两个防火分区,要求砖砌防火墙出屋面。我遇到两种做法:做法一:两侧山墙和中间防火墙采用每6米设一框架柱,在柱顶设框架梁,梁顶设预埋件,以连接檩条。其他横向采用砼柱钢梁。墙体内嵌,设屋面支撑但不设柱间支撑,三维建模,SATWE整体分析。执行抗震规范关于混凝土框架部分条文和钢结构规范。
我遇到两种做法:
做法一:两侧山墙和中间防火墙采用每6米设一框架柱,在柱顶设框架梁,梁顶设预埋件,以连接檩条。其他横向采用砼柱钢梁。墙体内嵌,设屋面支撑但不设柱间支撑,三维建模,SATWE整体分析。执行抗震规范关于混凝土框架部分条文和钢结构规范。
这种做法是一兄弟工业设计院正规做法。其优点:省3根钢梁,省柱间支撑,出屋面的防火墙容易处理。
做法二:由于钢梁与混凝土柱顶是铰接,受力是排架,所以按传统排架结构处理。(仅把原钢屋架改为焊接H型钢梁)。两端山墙设600插入距,山墙处和防火墙处均设钢梁,所有柱为排架柱和抗风柱,山墙处抗风柱顶设弹簧板与山墙处的钢梁上翼缘连接。设屋面支撑和柱间支撑,围护墙外贴排架柱和抗风柱,二维建模。执行抗震规范关于单层混凝土柱厂房的条文和钢结构规范。
该做法我提倡的方案。缺点:高大的防火墙如何稳定?出屋面的防火墙如何处理?
请同行判断,两个方案哪个合理?如何更加完善?