砼柱大跨度钢梁结构两种平面布置方案探讨
lul0668
lul0668 Lv.4
2011年04月11日 13:09:07
只看楼主

已知条件:一丙类仓库,跨度24米,纵向长度80米,采用混凝土柱+大跨度钢梁(轻钢屋面),柱顶高度8米。在纵向40米沿钢梁方向设防火墙,把仓库分为两个防火分区,要求砖砌防火墙出屋面。我遇到两种做法:做法一:两侧山墙和中间防火墙采用每6米设一框架柱,在柱顶设框架梁,梁顶设预埋件,以连接檩条。其他横向采用砼柱钢梁。墙体内嵌,设屋面支撑但不设柱间支撑,三维建模,SATWE整体分析。执行抗震规范关于混凝土框架部分条文和钢结构规范。

已知条件:一丙类仓库,跨度24米,纵向长度80米,采用混凝土柱+大跨度钢梁(轻钢屋面),柱顶高度8米。在纵向40米沿钢梁方向设防火墙,把仓库分为两个防火分区,要求砖砌防火墙出屋面。
我遇到两种做法:
做法一:两侧山墙和中间防火墙采用每6米设一框架柱,在柱顶设框架梁,梁顶设预埋件,以连接檩条。其他横向采用砼柱钢梁。墙体内嵌,设屋面支撑但不设柱间支撑,三维建模,SATWE整体分析。执行抗震规范关于混凝土框架部分条文和钢结构规范。
这种做法是一兄弟工业设计院正规做法。其优点:省3根钢梁,省柱间支撑,出屋面的防火墙容易处理。

做法二:由于钢梁与混凝土柱顶是铰接,受力是排架,所以按传统排架结构处理。(仅把原钢屋架改为焊接H型钢梁)。两端山墙设600插入距,山墙处和防火墙处均设钢梁,所有柱为排架柱和抗风柱,山墙处抗风柱顶设弹簧板与山墙处的钢梁上翼缘连接。设屋面支撑和柱间支撑,围护墙外贴排架柱和抗风柱,二维建模。执行抗震规范关于单层混凝土柱厂房的条文和钢结构规范。
该做法我提倡的方案。缺点:高大的防火墙如何稳定?出屋面的防火墙如何处理?


请同行判断,两个方案哪个合理?如何更加完善?
ybbxk
2011年04月11日 13:26:40
2楼
这个应该跟当地图纸审查中心探讨,看他们的理解
回复
x1xqq
2011年04月11日 13:39:45
3楼
做法一更好,结合防火墙,较经济。
回复
cadxzhou
2011年04月12日 11:09:11
4楼
第一方案不妥,单层厂房的施工顺序通常是先吊装柱子,吊车在跨中吊装屋架和檩条,边吊边退,直到吊装完防风柱,退出厂房。之于山墙何时砌筑不受吊装影响。第一方案虽然省了两榀屋架,但把吊车拖住了,也延长了工期。
所以建议采用第二方案。
之于山墙的稳定,这要靠防风柱来支撑。防风柱可以在屋架外侧伸出屋面,但防风柱在屋架的上表面处应与屋架相连。
通常山墙无需太高,当女儿墙的高度小于等于1米时(墙上应有压顶圈梁),防风柱也没有必要伸出屋面。
柱间支撑还是很有必要的。
回复
x1xqq
2011年04月12日 11:18:22
5楼
第一方案是现浇混凝土柱。现在预制混凝土柱很多地方都实现不了了。
回复
lul0668
2011年04月14日 11:18:38
6楼
我个人人为做法一与抗震规范9.1.1条7款冲突。
“厂房的同一结构单元内,不应采用不同的结构形式;厂房端部应设屋架,不应采用山墙承重。”
还与抗震规范第13.3.5条1款不符合。
“砌体围护墙应采用外贴式”
所以我认为:做法一虽然经济和构造处理方便,但结构概念与规范有出入。
回复
x1xqq
2011年04月14日 12:26:36
7楼

做法一:是四榀现浇框架合围成的一个矩形平面(四角处应也有框架柱),不是排架:“两侧山墙和中间防火墙采用每6米设一框架柱,在柱顶设框架梁,”
回复
lul0668
2011年04月14日 15:37:05
8楼



那么是框架结构? 执行抗震规范第6章条文?
但抗震规范第6.1.15条框架结构中,框架应双向设置. 这里只能单向形成框架,钢梁与柱为铰接.
回复

相关推荐

APP内打开