承台管桩
winterjianyun
2011年04月05日 10:25:11
只看楼主

承台及管桩

承台及管桩

DSC01908.JPG


DSC01894.JPG

免费打赏
资深监理
2011年04月07日 11:18:40
12楼
模板支的太差
回复
bigsky-zyj
2011年04月07日 11:46:57
13楼
驳桩?楼主发的照片肯定是断桩处理,边上那根装因为开挖时土的挤压或者打桩时候造成的浅部断裂,桩位纠正后,然后四周配筋浇灌一定高度的混凝土吧,这是最典型的管桩处理方法。据经验看,如果检测单位没放水,周围至少还有几根桩是有裂隙的。
回复
index001
2011年04月07日 12:21:07
14楼
呵呵,从事施工经验较少,学习了,感谢楼主的施工现场照片
回复
xiangnileyuan
2011年04月07日 12:22:36
15楼
可能是那根桩处的地基承载力不够吧,所以那么深,个人观点,不知对错
回复
舟山小带鱼
2011年04月07日 12:33:12
16楼
这个是桩超送了 处理的吧
回复
willion_2011
2011年04月07日 13:31:52
17楼
谢了,学习了
回复
zjn357327221
2011年04月07日 13:33:48
18楼
静候高手点评,学习学习。
回复
ansonme
2011年04月07日 14:01:46
19楼
桩顶标高低了吧(可能由于浅部断桩),所以进行接桩处理,即是在桩顶处做一个短混凝土柱墩。

呵呵个人意见哈。
回复
gdc888
2011年04月07日 14:27:19
20楼
学习中,支持。
回复
yourongbo
2011年04月07日 15:19:09
21楼
这个承台做的还可以,就是模板是旧的,承台做的不太好看另做的时候要看土壤的酸性,需要做防腐的
回复

相关推荐