我们风力发电机组的电容补偿柜内的接触器发生频繁烧毁的问题,而且还发生了电容器爆炸的问题!但是接触器和电容器在质量上没有问题,我想是不是电网谐波造成的烧毁,如果是能否通过加装电抗器解决,那么电抗器占的比例应为多少合适?请大家给点意见,谢谢!
我们风力发电机组的电容补偿柜内的接触器发生频繁烧毁的问题,而且还发生了电容器爆炸的问题!但是接触器和电容器在质量上没有问题,我想是不是电网谐波造成的烧毁,如果是能否通过加装电抗器解决,那么电抗器占的比例应为多少合适?
请大家给点意见,谢谢!
12楼
这样的情况常见,但没有一种情况可以直接找出问题所在.也可能是没有深入研究.
电容器发生爆炸多数情况是电容器自身质量存在隐患问题随积累而扩大,同时由于其他因数影响(如过电压,熔断器选择偏大,熔断器动作特性与电容器不相匹配,谐波,三相不平衡产生的长期过压作用在一定的薄弱环节...)
其中主要的问题我认为是:1.熔断器保护特性与电容器保护不相匹配;2.电容器本身有薄弱环节.
至于接触器频繁烧毁,楼主在文中没有明确烧到什么程度....不好说
如果系统存在5次及以上谐波可以按6%加电抗器;滤波装置就要花费一些了....
回复
13楼
接触器烧毁的情况是1.电容爆炸引起的。 2.接触器选的额定电流太小了。3.根本不是用在电容上面的接触器。
电容爆炸:1.电容本身质量不好 2.放电的时间不够 重复切换。 3.没有放电电阻或者质量不好。 4.有软起或者变频设备。造成谐波厉害。
你先确定是怎么回事情然后确定对证下药的方法。
回复