我们风力发电机组的电容补偿柜内的接触器发生频繁烧毁的问题,而且还发生了电容器爆炸的问题!但是接触器和电容器在质量上没有问题,我想是不是电网谐波造成的烧毁,如果是能否通过加装电抗器解决,那么电抗器占的比例应为多少合适?请大家给点意见,谢谢!
我们风力发电机组的电容补偿柜内的接触器发生频繁烧毁的问题,而且还发生了电容器爆炸的问题!但是接触器和电容器在质量上没有问题,我想是不是电网谐波造成的烧毁,如果是能否通过加装电抗器解决,那么电抗器占的比例应为多少合适?
请大家给点意见,谢谢!
2楼
找哈尔滨工业大学的纪雁超教授,他肯定能解决.
回复
3楼
需要申明的是电容补偿柜绝对保证了电容放电和投切频率。
谢谢二楼的朋友,那有谁能够提供一下哈尔滨工业大学的纪雁超教授的联系方式,最好是邮箱。
谢谢!
回复
4楼
以下是引用yangruilong8在2006-04-14 17:11:37.0发表的内容:
需要申明的是电容补偿柜绝对保证了电容放电和投切频率。
谢谢二楼的朋友,那有谁能够提供一下哈尔滨工业大学的纪雁超教授的联系方式,最好是邮箱。
谢谢! [/quote
我给你发了留言.
回复
5楼
找扬州华电电气也可以邮箱huaddqi@126.com
回复
6楼
找到纪雁超!
手机:13704513085
0451-86781128
回复
7楼
肯定是高次谐波含量太高造成的.找你附近有做谐波柜的公司做就成了.目前世界上有源滤波技术的可靠性还远远比不上无源LC滤波,即使在欧洲一般情况下都还是采用LC滤波技术,千万不要相信专家学者所谓的先进理论.
回复
8楼
谢谢大家!
回复
9楼
先找一家做滤波柜厂家,请他给你做谐波检测,然后>>>>>>
回复
10楼
对,先测谐波
回复
11楼
这两天用仪器测谐波的时候,电容接触器在合的时候没问题,在分的时候有明显拉弧,然后就直接粘触点了。谐波含量4%,也不高啊!而且测的主触点和辅助触点的电流波形几乎就是同时到达峰值。这是电容接触器的问题吧。
请大家给点建议!