水泵结合器做一个可以吗
xwm790615
xwm790615 Lv.2
2006年04月14日 15:53:55
只看楼主

我有一个房子是厂房5层建筑面积6000多请问下做一个水泵结喝合器可以不消防干管可以埋在室内地下吗

我有一个房子是厂房5层建筑面积6000多请问下做一个水泵结喝合器可以不消防干管可以埋在室内地下吗
ah-wangjun
2006年04月14日 19:44:05
2楼
老弟啊,有点专业精神好不好啊!
一个水泵结合器是可以,但是你不能把它放在室内啊,你想想那是干嘛用的?放在室内当景观吗?
回复
xwm790615
2006年04月14日 20:03:57
3楼
兄弟我知道放在外面,我是问下什么时候可以做两个或多个水泵结合器,还有哪个首层消防干管我可以从室外引入埋在室内地下吗
回复
ah-wangjun
2006年04月14日 20:14:49
4楼
水泵结合器的数量根据室内消防用水量确定,DN150的水泵结合器的进水量15l/s每个。
消防干管本来就应该室外埋在地下引入啊,你想把它吊进室内?
你是不是想说干管在室内地下敷设?最好别这样,一种在室外成环,跟室内立管连接。另一种在室内梁下成环敷设。
回复
zz818
2006年04月14日 20:16:43
5楼
《建筑设计防火规范》中规定:接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算。
回复
miaoguicheng
2006年04月21日 19:38:11
6楼
回去看规范,手册,图集。
唉,现在年轻人学习专业知识远不如我年轻时候;
当然现在年轻人脑子都比我们老一代聪明多了!
唉--一声长叹
回复

相关推荐

APP内打开