请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?请各位说说自己的看法!
请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?
另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?
请各位说说自己的看法!
12楼
1.不能自然排烟的防烟楼梯间、封闭楼梯间,需要加压送风。
2.超过20米内走道需要排烟。
3.地下室设备间,需要通风。有的地方也要求做排烟。
回复
13楼
第一个问题,防烟楼梯间才考虑送风,是自然送风还是机械送风,看开窗面积决定,封闭楼梯间不予考虑。第二个问题,作为自然排烟口的窗户,距离最远点的距离不能超过30米,不论是封闭楼梯间还是防烟楼梯间,都不是用来排烟的,而是疏散人的,人的疏散方向和排烟方向应该相反,楼主怎么会考虑楼梯间来作为自然排烟口。
回复
14楼
学习,谢谢
回复
15楼
学习了,谢克谢
回复
16楼
PHNIX的热泵可以设置回水温度,可以考虑用该公司的机组
回复
17楼
从用途考虑的话你们那工程是要设防排烟的!会所又封闭人多!大家说是不?
回复
18楼
首先确定的楼梯间是封闭楼梯间还是防烟楼梯间,封闭楼梯间不用考虑防烟的问题,只有防烟楼梯间才存在防排烟的问题。
规范已经说的很清楚了。
回复
19楼
防烟楼梯间应设置防烟设施,如果不具备自然排烟条件,应设置机械加压送风。
回复
20楼
按建筑设计防火规范中规定,长度大于40米地内走道,应设置排烟设施,如果不具备自然排烟条件,则应设置机械排烟。
回复
21楼
7.4.2 封闭楼梯间不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。
楼主所说的没有窗户的情况,所以封闭楼梯间也要做防排烟