请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?请各位说说自己的看法!
请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?
另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?
请各位说说自己的看法!
2楼
楼主的问题规范已经很明确了。
第一个问题:参见建规7.4.1-7.4.3条,是否设置加压送风和地下室的功能没有直接联系。
第二个问题:需要设置排烟系统,但不满足自然排烟条件的区域都需要设置机械排烟系统,这和最远点距离安全出口的距离也没有直接联系。
回复
3楼
1.防烟楼梯间(不管是地上的还是地下的楼梯间)应设置防烟设施,如果不具备自然排烟条件,则应设置机械加压送风;
2.按建筑设计防火规范中规定,长度大于40米地内走道,应设置排烟设施(自然排烟或机械排烟),如果不具备自然排烟条件,则应设置机械排烟。
[
本帖最后由 linyanqun8620 于 2011-4-2 11:18 编辑 ]
回复
4楼
1.防烟楼梯间(不管是地上的还是地下的楼梯间)应设置防烟设施,如果不具备自然排烟条件,则应设置机械加压送风;
2.按建筑设计防火规范中规定,长度大于40米地内走道,应设置排烟设施(自然排烟或机械排烟),如果不具备自然排烟条件,则应设置机械排烟。
回复
5楼
封闭楼梯间不用考虑防烟的问题,只有防烟楼梯间才存在防排烟的问题。
先搞清除这楼梯间是防烟楼梯间还是封闭楼梯间。
以上的问题很重要,首先楼主所说的这个楼梯间根本就不是封闭楼梯间是防烟楼梯间,防烟楼梯间什么情况下应设防排烟系统,规范已经说的很清楚了。
回复
6楼
如果建筑定义的楼梯是封闭楼梯间,是不需做任何加压送风措施的,加压送风只针对防烟楼梯间而言的
回复
7楼
如果建筑定义的楼梯是封闭楼梯间,是不需做任何加压送风措施的,加压送风只针对防烟楼梯间而言的
回复
8楼
学习学习 那个是规范规定的
回复
9楼
我感觉是都需要做排烟的
回复
10楼
1、防烟楼梯间设置加压送风系统
2、内走道设置排烟设施,没有外窗,机械排烟
3、设备用房不用加压送风
回复
11楼
完全同意六楼的说法,很有道理
回复