请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?请各位说说自己的看法!
请教大家个问题啊,我现在遇到一个大连项目,是一个会所,地上4层地下1层,楼梯间在核心筒中间,无法开窗,是否需要加压送风,地下1层全部是设备用房,是否也要加压送风啊?
另外关于内走道如果长度大于60米,但是走道的中间有防烟楼梯间,是否可以当做安全出口,走道任何一点到安全出口的距离小于30m,是否就不需设置机械排烟了?
请各位说说自己的看法!
22楼
对暖通专业来说
仅防烟楼梯间需要考虑加压送风
封闭楼梯间不需要考虑
---------------
但是对建筑专业来说
如22#楼所言
7.4.2 封闭楼梯间不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。
如果此时楼梯间性质改变,暖通专业才应予以考虑
---------
实际工程中,一般需要专业和建筑专业配合考虑此问题、-
----------------
但有一点
原则上必须建筑改变楼梯间性质在先,
暖通专业才考虑防烟
封闭楼梯间无防烟要求
---------------
回复
23楼
受教了,常上论坛来转转果然能学到好多东西。
个人觉得会所的楼梯间肯定要用来疏散人的,所以应该设置排烟
回复
24楼
防烟楼梯间应设置防烟设施,如果不具备自然排烟条件,应设置机械加压送风。
回复
25楼
首先看建筑对楼梯间的定义啊,封闭楼梯间不用考虑防烟的问题,只有防烟楼梯间才存在防排烟的问题。再就是楼梯间是将走到串联在一起还是分隔开?如果是内走道则长度大于20米就应该有排烟设施。
回复
26楼
看建规 里面说得很清楚啦
回复
27楼
学习了,呵呵!
回复
28楼
防烟楼梯间完全可以做成自然排烟地下一层全是设备间通风一定是要的,排烟要根据面积,面积较小可不做;走道的机械排烟一定要设的。
回复
29楼
写的不错,防排烟是暖通设计的重点,很高兴能学到这么多东西
回复
30楼
学习学习学习学习
回复
31楼
很高兴能学到这么多东西,多谢了!
回复