排风机房要设消防电话吗?

排风机房要设消防电话吗?
dianqipanli
2011年03月31日 20:51:00
2楼
《火灾自动报警系统设计规范》5.6.3.1
下列部位应设置消防专用电话分机:
(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。
(2)灭火控制系统垂直装置处或控制室。
(3)企业消防站、消防值班室、总调度室。
哥们今儿和消防干上了。
回复
hundure.ll
2011年03月31日 23:28:01
3楼
得看是否是消防排风机房,如是就应该设,反之就可以不设