地上柴油发电机房排风问题
cantona
cantona Lv.7
2010年11月17日 15:08:46
来自于通风排烟
只看楼主

请教一下,自然百叶进风,柴油发动机工作时排风除了机组尾部自带的排风机是否还要设置另外的排风机一起排风?[ 本帖最后由 cantona 于 2010-11-19 09:27 编辑 ]

请教一下,自然百叶进风,柴油发动机工作时排风除了机组尾部自带的排风机是否还要设置另外的排风机一起排风?

[ 本帖最后由 cantona 于 2010-11-19 09:27 编辑 ]
z89619473
2010年11月17日 15:34:29
2楼
等待高手的指点,我也很想知道
回复
wgj1207
2010年11月17日 17:35:29
3楼
是发动机还是发电机?
回复
furunian
2010年11月17日 21:14:53
4楼
要做一个机械的排风吧
我平时就这么做的
回复
lcsxhm2008
2010年11月17日 21:42:20
5楼
应另外设计一台平时通风的风机,发电机尾部的排风机只是使用过程中排烟用。就比如储油间的排风 如果不另外设计。怎么处理?
回复
cantona
2010年11月17日 23:40:08
6楼



储油间是个独立的房间设有进风百叶和轴流风机排风,该工程发电机房不是在地下室而是在地面上,百叶自然进风,进风面积按厂家参数,我想问这种情况机组自带的排风机的排风量已足够大还有必要另设一台排风机吗?发电机工作时一大一小二个一起排风好像真的没意义。
回复
snail_yin
2010年11月18日 08:42:40
7楼
如果储油间单独设置了进排风系统,发电机房可以不另外设置排风系统。
回复
silentman
2010年11月18日 10:38:05
8楼
机组自带的排风机只是保证机组燃烧所需空气量的风量
机组自身还会发热,储油间还有可燃挥发气体。应另设排风系统
回复
cantona
2010年11月18日 11:45:19
9楼


如果储油间与机房有甲级防火门隔开且储油间有独立的进排风系统,而发电机组自带的排风机同时考虑了进气量和机组散热,是否还有必要另设排风机?
回复
gtbilly
2010年11月18日 15:53:34
10楼
柴发机组自带的排风机是排除柴油机的冷却风量吧
单独设置自然或机械排风是消除柴油机,发电机及柴发机组排烟风管的散热量,同时改善室内空气品质。
回复
cantona
2010年11月18日 16:30:51
11楼
查了下设计手册,产品样本提供的排风量(比如800KW机组 排风量为1800立方米/分钟)是考虑了柴油机机体散热、发电机的发热量及排烟管的发热量,就是说机组尾部散热器的风机是根据这个排风量由厂家选定的而且应该是有一定余量的,那么再加个排风机是否有必要?

另外请教下这个公式对吗? 排风量+燃烧空气量=进风量
回复

相关推荐

APP内打开