地上柴油发电机房排风问题
cantona
cantona Lv.7
2010年11月17日 15:08:46
来自于通风排烟
只看楼主

请教一下,自然百叶进风,柴油发动机工作时排风除了机组尾部自带的排风机是否还要设置另外的排风机一起排风?[ 本帖最后由 cantona 于 2010-11-19 09:27 编辑 ]

请教一下,自然百叶进风,柴油发动机工作时排风除了机组尾部自带的排风机是否还要设置另外的排风机一起排风?

[ 本帖最后由 cantona 于 2010-11-19 09:27 编辑 ]
免费打赏
幻皓
2010年11月18日 16:34:22
12楼
自己查看07FJ05 上面画的很清楚
回复
cantona
2010年11月18日 17:32:28
13楼


不好意思,我手头上没这本图集,这个是地下室人防柴油发动机房的吧?应该做机械进风机械排风的,但我说的是地面上工程百叶自然进风机尾机械排风的情况。
回复
hanxu777
2010年11月18日 19:34:53
14楼
储油间单独设置了进排风系统,发电机房可以不另外设置排风系统。
回复
villagerchan
2010年11月18日 21:17:25
15楼

---我赞同这种说法,平常也是这么设计的
回复
cantona
2010年11月19日 09:24:05
16楼
谢谢跟帖的各位!我想这个问题的关键是机组自带排风机的选定是否考虑了所有的热负荷(柴油机+发电机+排烟管)及燃烧空气量,如果未全考虑就需另加排风机,如果全考虑进去了就不需要另加了。其实不同意见的原因是不清楚厂家所设机组排风机选定的依据。
回复
dengjunbo42
2010年11月19日 11:28:46
17楼
设置比较好。。。
回复
jackielee_2005
2010年11月19日 14:14:13
18楼
一般设置机械通风是为了降低机房里面的温度。
回复
jackielee_2005
2010年11月19日 14:14:41
19楼
具体的排风量要看你的发电机房的发热量。
回复
zln186
2011年10月25日 10:44:34
20楼
柴发不启动的时候,如果正常的检修、维护,人员进去需要换气的话就要靠单独设置的排风系统了。
回复
l0730401101917
2016年11月02日 17:37:51
21楼
地上柴油发电机房,根据楼主给的条件,最好设置一台平时通风机,保证平时房间环境要求;个人觉得还得设置灾后通风机,根据灭火气体性质,设置下排风通风机,排除灾后灭火气体。补风量均由自然通风口考虑。