地下室小配电间及电信机房的排风
qy20015024
qy20015024 Lv.4
2010年09月19日 13:32:30
来自于通风排烟
只看楼主

1、地下室小配电间,10平方不到,可否用排气扇直接排至地下车库内,出口设70度防火阀,再弄个防火风口补风?还是这么小的配电间可以不考虑通风?2、地下室,电信机房,面积70多个平方,可否用风机直接排至地下车库内,出口设70度防火阀,再弄个防火风口补风?

1、地下室小配电间,10平方不到,可否用排气扇直接排至地下车库内,出口设70度防火阀,再弄个防火风口补风?
还是这么小的配电间可以不考虑通风?
2、地下室,电信机房,面积70多个平方,可否用风机直接排至地下车库内,出口设70度防火阀,再弄个防火风口补风?
免费打赏
ankara163
2010年09月19日 14:57:08
2楼
1:地下室小配电间基本不做排风,有时候可以用汽车库的排风管带一下排走;
2.:电信机房的通风最好还是做管井来进行排风吧。不过,直接排至地下车库的话,也没什么问题。呵呵。
回复
snail_yin
2010年09月19日 17:31:15
3楼
电信机房如果有值班人员,建议从室外去新风,往地库排是可以的。如果没有人员,2楼的就可以了。
回复

相关推荐

APP内打开