1、最近做了一个高层办公楼,地下室设一个柴油发电机房,土建在靠外墙处分别设了两个1.5*1.8米的门开向排风竖井和进风竖井,这样我们暖通专业还用设排风机和补风机吗?
1、最近做了一个高层办公楼,地下室设一个柴油发电机房,土建在靠外墙处分别设了两个1.5*1.8米的门开向排风竖井和进风竖井,这样我们暖通专业还用设排风机和补风机吗?
2楼
楼主应先搞懂柴发机房通风的意义
回复
3楼
兄弟,土建大哥留下的都是有目的撒,不是给你躲猫猫玩滴~
回复
4楼
正好接触到:这边排风是直接接在管井,补风是用风机补风。
问设计院说是 柴油发电机排风有动力,无需设置风机
回复
5楼
首先弄清楚柴油发电机房通风的类别:一是平时通风换气,这个风量相对较少。二是柴油发电机工作时候燃烧需要风量,这部分相对较大的,有燃烧自然就有排烟,所以排烟井也是必须有地。
回复
6楼
先搞懂柴发机房通风的意义
回复
7楼
对头,柴发的排风设备是自带的,但是补风设备需要另外设置。当然,还需要考虑平时通风以及柴发的烟囱。
回复
8楼
。。。。。。需理解发电机房的通风问题!
回复
9楼
我们一般是做一个小的送风机和排风机用于平时全面通风。再做一个大的送风机用于柴发开启的时候降温和燃烧用。
回复
10楼
需要理解柴油发电机房的工艺通风和平时通风的意义和要求。还要注意排烟的设计。分清燃烧用,降温用,卫生用,事故通风(一般不认为)等
回复
11楼
对头,如果进风面积满足要求的,也不需要再设补风设备了
回复