请教一下关于柴油发电机房的排风和新风问题。排风是根据机组的大小确定风量,请问你们是怎么估算这个风量,比如改机组是250KW,排风风量怎么估算?分水冷和风冷两种机组。其次是新风量,新风是排风加机组燃烧空气量之和,燃烧空气是按7m^3/KW算对吧?还有排风和新风的风井内风速,排风风口、新风风口大家的经验风速都是多少?再次感谢赐教。。。
请教一下关于柴油发电机房的排风和新风问题。
排风是根据机组的大小确定风量,请问你们是怎么估算这个风量,比如改机组是250KW,排风风量怎么估算?分水冷和风冷两种机组。
其次是新风量,新风是排风加机组燃烧空气量之和,燃烧空气是按7m^3/KW算对吧?
还有排风和新风的风井内风速,排风风口、新风风口大家的经验风速都是多少?
再次感谢赐教。。。
2楼
工艺通风量由电气专业提资,电气的样本上都有。
你也可以自己找一本发电机样本或者看电气发电机的标准图集。风量、百叶面积都有。
回复
3楼
《简明通风设计手册》都有详细介绍的
回复
4楼
发电机组 样本 有风量 要求! 新风量很大 ,方案时 应提前考虑!
回复
5楼
学习中~~~~~有会的说一下啊
回复
6楼
详见图集,备用电源D202-1~2,按照图集上面的做法,里面很详细,风量,面积都有。
回复
7楼
人防有本白色的设计指南i也有的,很详细
回复
8楼
一般是用置换通风法来计算所需的风量,选择相应的风机
回复
9楼
去大红本上找找看
回复
10楼
1)柴油发电机不工作时的通风,就是平时通风,12次换气次数计算,该系统还负担事故通风。也可以做双速6/12次,平时6次换气,事故12次换气。不过这个风机风量不大,一般直接做成12次。
2)发电机工作时的冷却通风,这个分为进风和排风。民用建筑上的应急柴油发电机一般都是风冷。对于排风,发电机自带排风扇,留个井道和孔洞就好了,机组安装的时候厂家直接对接。对于进风,只要井道阻力不大,直接设置一个电动百叶窗自然进风了。如果井道比较长也就是阻力比较大,可以设置机械进风,进风量比排风量略大,大的部分是燃烧所需空气量。风量可以参考样本或者电气提资。
3)发电机和汽车一样,有个尾气排放,尾气排放可以设置一个尾气竖井高空排放,也可以通过消声消烟间后绿化地带排放。一般都是高空排放,这样没有问题。
回复