楼梯间前室可以开管道井检修门吗?
smart_life
smart_life Lv.4
2011年03月31日 12:38:33
只看楼主

6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。那楼梯间前室内能否开配电管道井的检修门? 有点迷惑 住宅共用前室内好像都是这么干的只是开的丙级防火门,公共建筑可以吗?

6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

那楼梯间前室内能否开配电管道井的检修门? 有点迷惑 住宅共用前室内好像都是这么干的只是开的丙级防火门,公共建筑可以吗?
免费打赏
superyhl
2011年04月02日 09:16:12
12楼
我们来看看这一条的条文解释吧:
“第6.2.5.1款规定的目的在于提高防烟楼梯间的安全度,保障火灾时人员疏散的安全。如果要求不明确,会使与之相邻房间的门直接开向楼梯间或前室。一旦这样的房间起火成灾,就会造成楼梯间或前室的堵塞,影响人员安全疏散。”
这样看来,配电管道井的检修门应该是可以设置的,但参考“6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。”,配电管道井的检修门最好是设成乙级防火门。
回复
shmily559
2011年04月02日 09:34:31
13楼
楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上禁止开任何门,包括水电井及各种管道井。
而电梯及消防电梯或者和楼梯间合用的前室可以开管道井。
回复
wodekuai1
2011年04月02日 09:51:40
14楼
公建绝对不能开,参建筑设计防火规范 7.4.3第5条,高层参高层民用建筑设计防火规范6.2.5.1条。
回复
glxfl
2011年04月02日 09:53:32
15楼
水电井内并无可燃物质,按理是可以开水电井检修门的。但规范的行文从字面上理解是不允许的。实际上这一条可与当地消防主管部门沟通。据本人经历,有的地方可以,有的地方不可以,完全由他们便宜行事。
回复
iyansong
2011年04月02日 10:05:58
16楼
印象中是不能开的,但是为什么合用前室的又可以开门呢?
回复
vv19891025
2011年04月02日 10:08:33
17楼
楼梯间那里怎么能够开洞 呢。楼梯间那里是整个建筑物的薄弱环节,现在的设计都指望能够提升它的刚度,稳定性。你现在还想开通减弱它的刚度和稳定性,这不是反其道而行么??所以我觉得是不行的
回复
qingqing-5444
2011年04月02日 10:16:59
18楼
印象中是不能开的
回复
haokang252059402
2011年04月02日 10:50:47
19楼
感谢楼主提出问题 我仔细看了一下
总结如下,
首先 先说一个 不管是楼梯间还是楼梯前室如果靠外墙,外墙上面是最好开窗,这个窗洞口下面我说的就排除在外。
(1)不管是什么建筑 楼梯间(楼梯间和楼梯间前室要区分开)除了开设疏散门外 不应开设其他门,如条件有限,乙级户门也是允许开向楼梯间和前室。楼梯间是严禁开设其他洞口!下面说的是前室的问题。
(2)住宅前室是可以开设其他管道洞口的,如果条件有限,甚至乙级户门也可以开向前室,但是这个其他洞口就要仔细考虑,不应该敷设可燃气体和甲乙丙类液体管道,连敷设都不允许,所有连开门最好不要想,但水管道,电缆管道,还是允许的
(3)公共建筑前室是不应开设除疏散门以外的其他门
望网友指正,
回复
zhoulinbo4818864
2011年04月02日 11:23:32
20楼
也在学习~~~
回复
jufjxx
2011年04月02日 13:53:08
21楼
好象可以开的,我所接触的工程就开过
回复