楼梯间前室可以开管道井检修门吗?
smart_life
smart_life Lv.4
2011年03月31日 12:38:33
只看楼主

6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。那楼梯间前室内能否开配电管道井的检修门? 有点迷惑 住宅共用前室内好像都是这么干的只是开的丙级防火门,公共建筑可以吗?

6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。

那楼梯间前室内能否开配电管道井的检修门? 有点迷惑 住宅共用前室内好像都是这么干的只是开的丙级防火门,公共建筑可以吗?
免费打赏
shini119
2011年04月01日 14:13:23
2楼
我认为不应开设其它门窗洞口。
回复
hd015
2011年04月01日 15:59:48
3楼
楼梯间与前室间的内墙不能开设门窗,前室可设各管道井。你的理解有问题
回复
smart_life
2011年04月01日 16:38:10
4楼
你是意思是楼梯与前室之间的隔墙上除了开疏散门以外不允许开其他的门窗?其他三面墙没有要求?好像是有点道理,但按照规范上文字的理解除了楼梯与前室之间的隔墙其他内墙也是不允许开门窗的。望高手解答
回复
yekehai
2011年04月01日 16:47:44
5楼
不明白说的是什么呢
回复
悦宸建筑
2011年04月01日 17:10:51
6楼
当然不许开。
回复
duqishen
2011年04月01日 19:53:26
7楼
不知道
回复
zj-1210
2011年04月01日 20:32:50
8楼
楼梯间前室内应该可以开电管道井的检修门,但是管道井要做好防火缝堵以满足防火要求。
回复
lzo186
2011年04月01日 21:44:21
9楼
我觉得不能开。具体说不清,只是感觉。
回复
jiangchun7963
2011年04月02日 06:49:54
10楼
我觉得不能开,因再开其它门,在疏散时容易使人误入造成危险。
回复
tlganggang
2011年04月02日 08:05:15
11楼
你去想想规范为什么要这样规定?想明白了,你就明白了。呵呵,这可不是废话哦
回复

相关推荐

APP内打开