一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。 是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注
一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。
是否通过 查
建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注
12楼
楼虽然复杂点,但是消防用水量还是不难计算的
按套路来就行
回复
13楼
个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层)。按上述条件,该建筑应为超高层商住楼,查高规室内消防栓用水量为40L/S,室外为30L/S,喷淋为中危险级2级,因为有地下车库,喷淋流量为30L/S。
回复
14楼
回复
15楼
室内消防栓用水量为40L/S
回复
16楼
这个问题很专业,我很想学习一下。感谢楼主提问。
回复
17楼
我很想学习一下。感谢楼主提问
回复
18楼
没人知道怎么算吗?
回复
19楼
7.2.1 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。
高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。
按照这个来