【话题】复杂系统的消火栓泵流量计算
xiaohaha12
xiaohaha12 Lv.2
2011年03月30日 16:03:53
只看楼主

一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。 是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注

一个商住楼项目,地下车库两层,一至五层商业(大于5000m2),商业上 塔楼8幢,最高塔楼高度128米(塔楼层数26层),该项目采用楼顶水箱,楼顶气压罐加稳压泵,地下室消防水池,高程水泵一用一备,水泵流量咋计算,期待高人指点迷津。
是否通过 查 建筑防火规范 得出消火栓泵流量???在此多谢行友的关注

未命名.jpg

免费打赏
xiaohaha12
2011年03月31日 10:05:49
2楼
没人知道怎么算吗?
回复
银杏白果
2011年03月31日 12:28:39
3楼
最好先借给排水课程设计或毕业设计指南,看看。说起来,很长。也不知道你了解多少?
回复
baikaishui38
2011年03月31日 14:15:19
4楼
这个回帖的人少多了,平时经常用到,可懒得去算,不过应该不难,偶得回去好好学学了!
回复
zh0708
2011年03月31日 14:40:31
5楼
7.2 消防用水量

7.2.1 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。
高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。

7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。

按照这个来
回复
zhengwenchi
2011年03月31日 15:15:00
6楼
是比较复杂,高层建筑条条好像多了很多啊,学习了!
回复
rht1822
2011年03月31日 15:20:01
7楼
首先,查高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版)
按7.2条,查出消火栓给水系统水量最大值(室内和室外)。
按7.6条,确认设置自动喷水灭火系统,根据...得出水量值,约30~40L/s。
其他用水灭火系统...
回复
huiyingzi
2011年03月31日 15:20:29
8楼
是比较复杂,高层建筑条条好像多了很多啊,学习了!
回复
a648838325
2011年03月31日 15:25:42
9楼
最好先借给排水课程设计或毕业设计指南,看看。说起来,很长。也不知道你了解多少
回复
zhongshijun
2011年03月31日 15:28:15
10楼
我刚参加工作,我也想具体了解一下如何确定,希望有老师解答!!!
回复
cmsgdarch
2011年03月31日 15:54:14
11楼
屋顶水箱设多少立方米?如水箱容积足够大,满足最不利点压力前提下,可认为是常高压系统。
回复