预装式地下变电站水平接地体埋深问题
lesion
lesion Lv.8
2011年03月29日 19:28:29
来自于防雷减灾
只看楼主

一个路灯工程,采用预装式地下变电站布置于路边,水平接地体埋深只有0.8m,不知道行不行?在05SDX006《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业》中P35中,说到预装式变电站接地装置埋设深度不小于1m,以满足跨步电压的安全要求,不过它没有说出规范依据。根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第4.3.5条 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3 m。当小于3 m时应采取下列措施之一:

一个路灯工程,采用预装式地下变电站布置于路边,水平接地体埋深只有0.8m,不知道行不行?
在05SDX006《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业》中P35中,说到预装式变电站接地装置埋设深度不小于1m,以满足跨步电压的安全要求,不过它没有说出规范依据。
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第4.3.5条 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3 m。当小于3 m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1 m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80 mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80 mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2 m。
panrq
2011年03月30日 10:50:49
2楼
现在都是共用接地极,那是不是就是说都要埋深1m了?
回复
mali0130
2011年03月30日 11:45:21
3楼
规范接地极埋深是0.8-1.0m 但是我们这边现在考虑到也是跨步电压的问题 所以统一了接地极埋身为1米
回复
shenshandeyu
2011年03月30日 14:01:41
4楼
水平接地线0.8~1.0m,就蛮够用了
回复
99xiong2008
2011年03月30日 14:33:05
5楼
同意3楼,我们设成1米,即保险,又符合规范!现在很多施工单位偷懒,挖得很浅!
回复
jj-5
2011年03月30日 14:41:24
6楼
若真是达到1米当然够了,只要施工单位不偷懒就行。
回复
coolrender
2011年03月30日 16:48:55
7楼
学习了,对这个还真不是太清楚
回复
zhuangxiaowen
2011年03月30日 20:32:15
8楼
路过学习了
回复
lesion
2011年03月30日 23:05:23
9楼
我一般设计也是埋深1m ,问题是看到别人设计的图纸是埋深0.8m,要说它不对也不好。只能是建议埋深1m吧。哈哈
回复
aihuaxia
2011年03月31日 00:53:33
10楼
学习了谢谢
回复
yearning1226
2011年03月31日 05:45:12
11楼
一般在露天的接地网要求埋深不少于0.8m,主要是构成网格,所用材料是镀锌扁钢或圆钢。接地极在我们水电站建设中一般是垂直的,埋深要求顶部距地面不少于0.8m,埋深2.5m到3.5m不等,材料一般为镀锌角钢或镀锌钢管。
回复

相关推荐

APP内打开