只看楼主

有个项目,110kV变电站与大型商业综合体建筑(类似万象城)这样的建筑合用一个大型地下室。建筑电气专业做法是利用建筑基础(阀板、桩基础)做接地网,接地电阻不大于0.5欧。但是:1、南方电网要求110kV变电站要紫铜接地网,怎么处理这个要求?个人理解这个要求是指独立的变电站的接地做法吧,跟建筑合用的变电站,用建筑本身基础钢筋网做接地体不行吗?如果行,那怎么答复南方电网这要求?2、变电站设计方提出,变电站入地富安路电流约10kA,如果接地网跟商业建筑合用,是否对商业广场其他设备影响?(商业广场的设备共用接地,应该没有影响,但是对建筑周边的人,有没有影响?10kA*0.5欧=5000V,变电站发生短路电路时,建筑电位升高5000V,如果解决对周围活动的人的安全?

有个项目,110kV变电站与大型商业综合体建筑(类似万象城)这样的建筑合用一个大型地下室。
建筑电气专业做法是利用建筑基础(阀板、桩基础)做接地网,接地电阻不大于0.5欧。
但是:
1、南方电网要求110kV变电站要紫铜接地网,怎么处理这个要求?个人理解这个要求是指独立的变电站的接地做法吧,跟建筑合用的变电站,用建筑本身基础钢筋网做接地体不行吗?如果行,那怎么答复南方电网这要求?
2、变电站设计方提出,变电站入地富安路电流约10kA,如果接地网跟商业建筑合用,是否对商业广场其他设备影响?(商业广场的设备共用接地,应该没有影响,但是对建筑周边的人,有没有影响?10kA*0.5欧=5000V,变电站发生短路电路时,建筑电位升高5000V,如果解决对周围活动的人的安全?
老板来碗小面
2014年12月17日 12:29:36
2楼
坐等高人来回答...
回复
lingxuct
2014年12月19日 08:27:04
3楼
按设计规范和土质电阻率等数据,经计算后可得出行与不行的结论。

电网有其的专业性和行业(地区)的特性,才有行业性的要求,执行与不执行,需要“有理有据”的说明。
回复
大柳树
2014年12月19日 09:29:16
4楼
坐等高人来回答...
回复
david小武
2014年12月28日 17:03:20
5楼
坐等高人来回答...
回复
pipozhang
2014年12月29日 09:12:36
6楼
35kV及以上电压等级变电站(包括附建式变电站)应采用人工接地装置,就是用室外做铜接地网引入室内的方式。利用基础主筋的方式为自然接地体,不满足规范要求。