地下35KV变电站如何计算排烟量?
gzh1982
gzh1982 Lv.3
2008年05月19日 22:04:05
来自于通风排烟
只看楼主

有2个主变室85平,10KV电容室120平,是否按120立方每平方每小时

有2个主变室85平,10KV电容室120平,是否按120立方每平方每小时
thgink
2008年05月27日 19:08:35
2楼
不能这么考虑,要根据余热量计算通风量,应该大于排烟量的,再说排烟60足够,重新算吧
回复
gzh1982
2008年06月27日 16:43:12
3楼
余热量计算通风量的公式及参数在哪里查到?
回复
bj5945
2008年06月29日 15:07:30
4楼
北京院的技术措施上有4#要的答案
回复