一个路灯工程,采用预装式地下变电站布置于路边,水平接地体埋深只有0.8m,不知道行不行?在05SDX006《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业》中P35中,说到预装式变电站接地装置埋设深度不小于1m,以满足跨步电压的安全要求,不过它没有说出规范依据。根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第4.3.5条 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3 m。当小于3 m时应采取下列措施之一:
一个路灯工程,采用预装式地下变电站布置于路边,水平接地体埋深只有0.8m,不知道行不行?
在05SDX006《民用建筑工程设计常见问题分析及图示-电气专业》中P35中,说到预装式变电站接地装置埋设深度不小于1m,以满足跨步电压的安全要求,不过它没有说出规范依据。
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第4.3.5条 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3 m。当小于3 m时应采取下列措施之一:
一、水平接地体局部深埋不应小于1 m;
二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80 mm厚的沥青层;
三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80 mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2 m。
12楼
我觉得不是防雷作用,能起到接地和防止跨步电压即可。像等电位不埋在地下也能起到防止触电的作用。
所以埋深0.8米,接地电阻控制的低些比如4欧姆,周边多设60*60镀锌接地扁钢网格做接地网,也能满足。
回复
13楼
路过学习路过学习路过学习
回复
14楼
这需要看埋设接地的土壤是怎样的,土壤太干燥的话就需要埋得更深,不然接地电阻达不到4欧姆!
回复
15楼
路过学习
回复
16楼
学习
回复
17楼
一般,水平接地体埋深0.8米,当在道路或建筑物旁时,埋深应大于1米或沥青防护,接地极间隔大于5米,防止跨步电压。
回复
18楼
既然你用的是预装式地下变电站,肯定要挖坑,绝不止0.8m, 为什么不按照规范多挖一点呢?
回复
19楼
有可能下面是地下室顶板,最多0.8的浮土。变电站是架空起来的。
回复
20楼
我见到过一个接地系统,是安全系统用的,垂直接地桩之间只有约2M,水平接地体只有0.5M不到,给他们指出不符合规范要求,答复是安全部门给的数据,而我说的要求是防雷的接地体,很搞笑的。
回复
21楼
埋深0.8米就满足规范了,关键是要实测接地电阻满足你的要求,并且个人感觉,埋深点没有坏处啊
回复