管顶到路面结构基层只有30cm 施工方说覆土厚度不够?
sphwms
sphwms Lv.2
2011年03月22日 15:02:03
只看楼主

管顶到路面结构基层只有30cm 不知道是哪本施工规范说 要50cm才能上压路机 施工方要我对HDPE管进行加强处理请教 大家 有什么处理办法!

管顶到路面结构基层只有30cm 不知道是哪本施工规范说 要50cm才能上压路机 施工方要我对HDPE管进行加强处理

请教 大家 有什么处理办法!
pass40ji
2011年03月22日 15:31:16
2楼
详给排水管道施工及验收规范:
管涵顶部还土300mm以上才能用压路机碾压。
碾压先轻后重,最后碾压不应小于12t压力机。
1可以用人工分层夯实。
2也可以适当加点处理措施。
3达到>300mm要求可以不用处理措施。
回复

相关推荐

APP内打开