消防泵房内水泵吸水口能否经配水管再与水泵连接
liming_zgf
liming_zgf Lv.2
2011年03月20日 16:25:41
只看楼主

本人在做一个项目,有酒店,商业和住宅。消防分两个系统,喷淋和消火栓。酒店单独一套消防、喷淋系统,住宅、商业共用一套消防、喷淋系统,设备在一个泵房内,有8台水泵,水池侧壁预留了4个吸水管套管。我想用一根配水管衔接水池和水泵进水口,这样管道好布置,也节省空间,不知可否?请高手指点,先谢了!

本人在做一个项目,有酒店,商业和住宅。消防分两个系统,喷淋和消火栓。酒店单独一套消防、喷淋系统,住宅、商业共用一套消防、喷淋系统,设备在一个泵房内,有8台水泵,水池侧壁预留了4个吸水管套管。我想用一根配水管衔接水池和水泵进水口,这样管道好布置,也节省空间,不知可否?请高手指点,先谢了!
免费打赏
tx
2011年03月20日 18:03:23
2楼
1、《高规》7.3.5条:同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。
酒店单独一套消防、喷淋系统,住宅、商业共用一套消防、喷淋系统,设备在一个泵房内,有8台水泵。这样设计不好,水泵多,管线复杂。
2、水池侧壁预留了4个吸水管套管,现有8台水泵,可采用共用吸水总管形式。这样的建筑,消防水池肯定大于500米3,水池要分成2格。共用吸水总管上设分段阀门,同一系统普消泵、喷淋泵交替设置。