这个合用前室能不能利用开敞阳台排烟?(有工程图片)注意这个阳台是住户自己的阳台阳台和合用前室之间的门是住户门感觉可以利用开敞阳台排烟的依据:高规8.2.3[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2011-3-20 17:22 编辑 ]
这个合用前室能不能利用开敞阳台排烟?(有工程图片)
注意这个阳台是住户自己的阳台
阳台和合用前室之间的门是住户门
感觉可以利用开敞阳台排烟的依据:高规8.2.3
[
本帖最后由 brightboy116271 于 2011-3-20 17:22 编辑 ]
12楼
这个阳台是敞开的(当然用户自己也可能会自己封),在目前这种状况下,烟似乎无法进入合用前室。直接就从阳台跑掉了呀。
回复
13楼
呵呵,今天有看了看,楼梯间可以用凹廊,消防电梯应做前室,没说可以做凹廊的,所以你这个图左边只能是合用前室,不能做凹廊,加压送风必须做,楼梯间和合用前室两处。右边,做了前室加压送风也可以不做。所以,还是加压送风吧,合用前室,楼梯间,楼梯间前室就别做了吧。
回复
14楼
这个显然是不行的
回复
15楼
大家踊跃讨论一下呀。
回复
16楼
如果窗不能作来自然排烟,那个阳台肯定不行,你还有道防火门隔着啊,人家用户不锁门吗?
回复
17楼
应该不行,规范有图例说明,你参考一下吧
回复
18楼
学习了啊,看样子还是要跟大家好好学习多多学习,吼吼
回复
19楼
高层民用建筑没计防火规范》
8.1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
8.1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
图中的左边凹廊是消防电梯间与防烟楼梯间合用前室,右边凹廊是防烟楼梯间前室。
防烟楼梯间前室开窗面积是够了,而合用前室开窗面积不够。
回复
20楼
正像12F所说,目前情况烟基本都没机会进入前室,所以个人认为无需考虑加压送风
回复
21楼
我现在也是碰到这样的问题,我是前室的窗开向住户家的阳台。。。现在纠结中。。。
回复