一个多层厂房,地下车库,设计一个临时高压系统,消防泵启动问题
shenwenling1
2011年03月17日 09:12:45
只看楼主

一个多层厂房,地下车库,设计一个临时高压系统,加上了一个高位水箱、稳压罐,它的启动是不是根据稳压系统的压力控制?当火灾发生时,稳压系统现有水量灭火,水压随之降低,降到设定的能启动压力,消防泵自动开启。这个条件怎么给电气提?那每个消火栓的按钮还有作用吗,是不是不用再设? 看了一些资料做的这个消防系统,按照这些的规范要求,差不多都得设高位水箱、稳压系统,临时高压系统是不是就变成了常高压。临时高压一般用在哪些场合?

一个多层厂房,地下车库,设计一个临时高压系统,加上了一个高位水箱、稳压罐,它的启动是不是根据稳压系统的压力控制?当火灾发生时,稳压系统现有水量灭火,水压随之降低,降到设定的能启动压力,消防泵自动开启。这个条件怎么给电气提?那每个消火栓的按钮还有作用吗,是不是不用再设?
看了一些资料做的这个消防系统,按照这些的规范要求,差不多都得设高位水箱、稳压系统,临时高压系统是不是就变成了常高压。临时高压一般用在哪些场合?
bing-ling
2011年03月19日 17:42:08
2楼
不是常高压,一般情况下消防做的都是临时高压!
消防泵有自动跟手动开启两种方式,按钮还是得设的!
回复
zqs18
2011年03月22日 08:48:41
3楼
这根本不是常高压,就是一临时高压,按钮得设。
回复
杨博超
2011年03月23日 10:34:49
4楼
查看全国勘察设计注册公用设备工程师考试给排水专业考试复习教材(俗称秘书处绿皮书)第二版第651页。
回复

相关推荐