零线电流有点高,大家来看看
lhyaohero
lhyaohero Lv.7
2011年03月16日 20:28:56
只看楼主

配电室的2条3*185+1*90的电缆作为主进电缆,前几日电源1号线发生故障,顶跳上级开关,估计因为电缆使用30年,加之电缆沟敷设,每遇大雨,电缆就会游泳,所以估计大限将至了。在拆除这条故障电缆前,测量零线电流为5A。测量另外一条正常电缆2号电缆,电流为300A,330A.330A,零线电流117A。下面负载:电阻加热炉(220V),电流为170A,168A,174A,零线没测量。另外三相负载因为是上了母排,没有测量,有10几台变频器。

问题1:根据矢量计算,主进电缆零线电流大概为30A,为什么这么高有100A呢?变频器的谐波影响真的有这么明显么?
问题2:为什么故障1号电缆零线有5A的电流存在?
问题3:用钳形表卡测2号3*185+1*90整个电缆,电流为15A,这个可以理解为漏电电流么?
enjoyyourself
2011年03月16日 22:57:41
2楼
不能理解为漏电电流,应该是系统不平衡电流所导致的吧
回复

相关推荐

APP内打开