路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!而50V已非安全电压,人身安全如何保障?
路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?
有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。
我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!
而50V已非安全电压,人身安全如何保障?
42楼
《工业与民用配电设计手册》《道路照明设计标准》均有严格的说明。
回复
43楼
路过,学习ing
回复
44楼
版主怎么这个帖子也加分,明显的错误,应该好好看一下王厚余的书
回复
45楼
楼主说的是TN-S系统应不应该有剩余电流保护,当然有RCD保护更好。
路灯施行TT系统+RCD保护是最佳的选择。
回复
46楼
21楼回答的很详细,学习了。
回复
47楼
路灯的灯杆都是独立接地的系统为TS 或TT,只设断路器和熔断丝,不设漏电保护
回复
48楼
公用变压器供电的路灯线路必须采用与供电一致的接地系统!!!
所以,如供电是公用电源,采用TN-S接零保护系统,就不能强求路灯线路必须采用TT系统了!!!
否则,如发生碰壳故障时,将造成该变压器下接零保护的其他用户用电设备外壳出现危险电压!!!
回复
49楼
原文:TN-S的路灯完全可以加漏电,我做过
问:如何做的?漏电参数如何选的?选小了是否会影响正常送电?
回复
50楼
原文:呵呵讨论的很多嘛,不过有的仁兄跑题了
----完全赞同!!!前面我也的确跑题了。希望大家不要再谈TT系统了,只谈“TN-S系统中是否应该有漏电保护开关”这一原话题。
----楼主是搞设计的吧!希望大家的讨论内容对你有帮助!!!
回复
51楼
学习一下,太好了
回复