路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!而50V已非安全电压,人身安全如何保障?
路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?
有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。
我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!
而50V已非安全电压,人身安全如何保障?
32楼
同意3#看法,主要是因为户外配电距离较远,不能做等电位连接,路灯最好采用tt系统,就地接地
回复
33楼
27楼:
如发生碰杆,由于有专用PE线... 为什么呢?
[
本帖最后由 leileiv 于 2011-3-19 14:22 编辑 ]
回复
34楼
回复
35楼
"一般杆内都装有空气断路器或封闭式熔断器",这句话如何理解?
如果杆内都没有装空气断路器或封闭式熔断器,算不算违规?违了哪一条规定?
现实中,灯杆不一定都是你所说的这种情况吧!如果有例外,则你的结论“TN-S系统不需要设置剩余电流保护”肯定是错误的!显然,该论据不够充分!!!
回复
36楼
本人觉得采用TT 系统,加漏电保护,更为安全,相对TN-S 也更加的 方便施工 ,投资低
但我们院做过的项目大都用的是 TN-S , 化工的 ,全场敷设接地网
回复
37楼
回复
38楼
路灯采用TN-S系统不实际。难以做到等电位联结
回复
39楼
其实,这里不冷!
回复
40楼
TN-S-Ckk 可靠
回复
41楼
学习了很好
回复