路灯接地采用TN-S系统:漏电保护开关是否应该有?
leileiv
leileiv Lv.6
2011年03月16日 18:59:16
只看楼主

路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!而50V已非安全电压,人身安全如何保障?

路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?

有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。

我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!


而50V已非安全电压,人身安全如何保障?
免费打赏
jgydy1986
2011年03月18日 21:09:32
22楼
建议采用漏电保护,灯杆中的熔断器是为了防止事故扩大
回复
云飘飘
2011年03月19日 07:30:44
23楼
应该是加设剩余电流动作保护器,但是动作电流可选到100mA,动作时间小于0.10s。
回复
jack_dandan
2011年03月19日 08:31:22
24楼
学习了
回复
xueguoqing2000
2011年03月19日 08:37:11
25楼
民规2008上说的很清楚,路灯若距建筑20米内应和建筑的接地具有相同的形式,超出20米必须用TT系统,漏电断路器是必须的啦
回复
sena2009
2011年03月19日 09:42:36
26楼
路灯供电回路或每组灯杆由于负荷比较固定,只要计算正确几乎没有过负荷的可能。所以保护主要侧重于短路和碰杆。
一般杆内都装有空气断路器或封闭式熔断器,杆内发生短路,上述保护动作,如发生碰杆,由于有专用PE线,上述保护也会动作。对于电杆电源引入处短路或碰杆,将由箱变内相应供电回路提供保护。
所以TN-S系统不需要设置剩余电流保护。
回复
yuhuabin
2011年03月19日 10:29:37
27楼
说的都很在理,不过选用那种接地保护系统其实都需要按照要求来做!如果不按要求其实都达不到预防效果!TT系统是路灯接地系统的首选!
回复
sfeiy
2011年03月19日 11:11:11
28楼
建议采用熔断器加0.1~0.5A漏电保护器的TT系统
熔断器对相间短路或单相短路可靠保护
漏电保护器对接地故障可靠保护
回复
zzllwwhhxx
2011年03月19日 12:17:59
29楼
民用建筑电气设计规范

10.9.3 供电与控制应符合下列规定:
1 室内分支线路每一单相回路电流不宜超过16A,室外分支线路每一单相回路电流不宜超过25A。室外单相220V支路线路长度不宜超过100m,220/380V三相四线制线路长度不宜超过300m,并应进行保护灵敏度的校验。
2 除采用LED光源外,建筑物轮廓灯每一单相回路不宜超过100个。
3 安装于建筑内的景观照明系统应与该建筑配电系统的接地形式一致。安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m以内的设施,应与室内系统的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。
4 室外分支线路应装设剩余电流动作保护器。
5 景观照明应集中控制,并应根据使用要求设置一般、节日、重大庆典等不同的控制方案。
回复
一阵风
2011年03月19日 12:22:32
30楼
同意该人士的说法。
我在做工程的过程中,对道路的PE 线有两种做法:1、单独设一根-40*4的镀锌扁钢,扁钢每通过路灯基础时,采用扁钢与主线扁钢像可靠连接(焊接或螺栓连接等方式),同时,在线路尾端设接地极一组,接地电阻不低于10Ω;2、电缆为5芯或3芯电缆(动力电为5芯,单相电为3芯),其中专设一根PE线,与灯具的基础、元器件专用PE 接线柱连接。这样必须在每个灯具基础设重复接地1组。
不管哪种方式,电源开关需设漏电开关或熔断保险,确保埋地线路及灯杆内导线的绝缘性能满足安全要求。
回复
心香
2011年03月19日 12:29:30
31楼
呵呵讨论的很多嘛,不过有的仁兄跑题了 就不加分了.
回复

相关推荐

APP内打开