路灯接地采用TN-S系统:漏电保护开关是否应该有?
leileiv
leileiv Lv.6
2011年03月16日 18:59:16
只看楼主

路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!而50V已非安全电压,人身安全如何保障?

路灯接地采用TN-S系统:漏电保护是否应该有,万一漏电人身安全,如何保障?

有人说检修门 里面设有不大于6A的熔断器可以兼顾漏电保护?如何兼顾呢?哪位来算一下?接地电阻10Ω。

我算了一下,安全电压24V/10Ω=2.4A不会熔断啊?就算是50V/10Ω=5A,也不会熔断啊!


而50V已非安全电压,人身安全如何保障?
免费打赏
haishi868500
2011年03月23日 11:15:27
52楼
学习下。我不是很懂。
回复
hygain1231
2011年03月25日 14:50:36
53楼
这问题讨论的真没必要,看看《低压配电设计规范》,规范提倡采用过流保护兼做接地故障保护,其次是零序电流保护,然后才是漏电开关!!!不要动不动就用漏电开关!!!!!!!只有TT系统才必须用漏电开关...........................................................
回复
wanglvzi
2011年05月03日 17:31:27
54楼
回复
tester005
2011年05月04日 08:29:54
55楼
相保短路时 短路电流根本没有很大,应该是220/(PE*2) 一般都是小于100A,如果你短路器额定电流选大了的话,短路器根本不会动作
回复
tester005
2011年08月18日 09:26:47
56楼
这个问题我有不同看法
上面有的人竟扯一些没用的,在说路灯,你搬民规来有什么用,民规适用于路灯么?
线路最末端发生故障无外乎相保短路和相地短路,因为保护线都是和灯杆,大地接一起的,只要保护线不断,这两种情况其实是一样的
相保短路的时候,如果供电线路长了,短路电流是小,但是需要明确的是,你电缆的载流量也大!!发生短路的时候,你短路电流根本就在电缆载流量范围之内,这有什么问题!!!??
我看很多人竟扯一些什么规定5s之内要切断,短路电流要求多大之类的?我就纳闷了,我5s不切断有什么问题?我用断路器的过载保护来切断短路电流有什么问题?虽然时间长了点,但根本就没任何影响!!
我看王厚余的文章也在那里下瞎说,见他一片文章说,路灯的断路器开关额定电流63A,所有要求熔断器额定电流315A以上,我就纳闷了,他有没有做过路灯,什么路灯的回路开关额定电流有63A?搞过路灯的人士都知道,一般就在25A或32A了不得了,1000米,选5×35的,没任何问题
回复
bbxiaosan
2011年08月26日 15:56:12
57楼
这节的开头部分提到,本条不适用于下述情况:“。。。。。。城市街道上的路灯!”
回复
nhs151515
2011年09月16日 15:15:16
58楼
大家好:对用TT\TN-S分析都没错、但实际应用中是二者的合并,隔一根杆打一根接地极并用圆钢连接至中性点。
回复
xhqz_linger
2011年09月24日 23:18:33
59楼
不要看民规,要看基础规范,加不加漏电其实是一个矛盾,不论TN系统还是TT系统都要加上漏电保护,不过漏电电流可以选300mA,漏电电流主要是保护线路上的漏电。TN的有点就是接地电阻容易满足,还有就是在路口的高杆灯防雷问题提,只能用TN系统,TT系统接地电阻可以达到50欧姆,但是我们在内蒙做的工程,利用路灯灯杆基础做地基,接地电阻往往满足不了要求。
有的时候就算你路灯设计加上了漏电,可是在竣工时,由于线路漏电,造成不能合闸,施工队也可能给漏电摘掉
回复
xhqz_linger
2011年09月24日 23:21:29
60楼
1000米用35的缆?不知道你设计的是不是支路,我做的主干路,有的时候不到800米就要用50的电缆才能满足电压降得要求
回复
xhqz_linger
2011年09月24日 23:21:59
61楼
1000米用35的缆?不知道你设计的是不是支路,我做的主干路,有的时候不到800米就要用50的电缆才能满足电压降得要求
回复

相关推荐

APP内打开