有一个厂区二期建一个四层办公室加地下室,地上面积太小设置的是消防软管卷盘,地下4600平方米消火栓加喷淋,这个地下室的消防可以直接接小区的泵房不可以,还是重新设计啊
有一个厂区二期建一个四层办公室加地下室,地上面积太小设置的是消防软管卷盘,地下4600平方米消火栓加喷淋,这个地下室的消防可以直接接小区的泵房不可以,还是重新设计啊
2楼
当然可以接,但是要看小区泵房的水泵的流量和扬程是否满足要求
回复
3楼
看小区泵房的水泵的流量和扬程是否满足要求
回复
4楼
小区水泵的扬程和流量能满足需要,就可以
回复
6楼
太笼统,不好说,得具体看到图纸才能定论。原来系统是怎样?市政条件怎样?有无消防水池,有无消防水箱,水箱容积多少?能不能满足现在系统需要,有无稳压设施?等等,一系列问题不清楚,怎么回答你?
[
本帖最后由 xue20036222 于 2011-4-20 16:18 编辑 ]
回复
7楼
水泵 水池 水箱 满足要求 完全可以合用
回复