目前,厂里的功率因素为0.82,现要提高到0.95,不知要补多少KVAR?最大用电负载为2890KW.
目前,厂里的功率因素为0.82,现要提高到0.95,不知要补多少KVAR?最大用电负载为2890KW.
12楼
计算电容补偿的公式,一般的电气基础课本都有
回复
13楼
直接用功率因数计算:
2890*(根号(1-0.82*0.82)/0.82-根号(1-0.95*0.95)/0.95)=1067.34(KVAR)
回复
14楼
需求帮忙!
有个电动机额定功率1000KW,电流119.2A,电压6KV. 有5次谐波,功率因数0.85,请问怎么补偿?选着容量?
回复
15楼
你们厂里是什么设备,如果有谐波的话,光补偿是不行的,还会损坏电容器。
回复
16楼
我公司就是做谐波治理和无功补偿的,如有需要请与我联系。010-51764362-63。 韩磊
回复
17楼
学习中
回复
18楼
ip
回复
19楼
楼主200kkva变压器要用多大电容,是怎样计算.
回复